PDA

Просмотр полной версии : СПК и OPC сервер CS 3.5 не могу подружить



KiNGWOOD
06.12.2017, 20:19
Приветствую. Хотел подружить СПК107 с МастерСкадой, используя ОРС сервер от Codesys 3.5.
Делал по инструкции "СПК. Настройка обмена с верхним уровнем (OPC, SCADA)" стр 26.
1. Добавил компонент Символьная конфигурация, после добавления скомпилировал, поставил галочку какие переменные нужны, запустил сам проект, без записи программы в СПК, тобишь в ОЗУ
34503

2. В OPC конфигураторе добавил прибор, ввел ip и выбрал интерфейс. Сохранил, закрыл
3450434505

3. Данные по СПК (скрин после отключения ноутбука от СПК, не смотрите на связь)
34506

4. Открыл свой проект в МастерСкада, добавил ОРС сервер CoDeSysOPCDA, и при попытке добавить переменные вижу такое:
34509


Из скрина с пункта 4 я вижу что Скада имеет связь с ОРС, но почему то переменных в ОРС нет, хотя вроде как все по инструкции. Прошу помощи, в чем косяк?

Евгений Кислов
06.12.2017, 20:45
Добрый день.
1. У вас точно адрес CПК 10.0.6.1? Адрес по умолчанию - 10.0.6.10.
2. Предполагается, что в процессе эксплуатации СПК будет постоянно соединен с ПК по USB?

KiNGWOOD
06.12.2017, 22:02
IP указывал как на скрине 3го пункта

и да, забыл упомянуть. АС4 подключен к СОМ2, на котором висит оборудование по RS (т/п говорит так можно сделать как вариант, не покупая Ethernet преобразователь)

Евгений Кислов
07.12.2017, 06:56
CODESYS OPC не работает поверх RS - только по Ethernet.
Для связи со SCADA в вашем случае можно использовать бесплатный OPC-сервер ОВЕН:
http://www.owen.ru/catalog/36242946