PDA

Просмотр полной версии : ТРМ101, ТРМ210... уставка



amm
06.12.2017, 13:10
Здравствуйте!
Как ввести эти регуляторы в режим автоматического регулирования при ручном изменении уставки с панели прибора без дополнительной манипуляции с кнопками? Сейчас для этого приходится после изменения уставки Пять!!! раз нажимать на кнопку Прог

maximov2009
06.12.2017, 15:37
Добрый день. У ТРМ 101 имеется дополнительный вход. http://www.owen.ru/uploads/re_trm101_1625.pdf описание 3.2.3 Дополнительный вход стр.15
Он позволяет включать ТРМ в работу. И если он включен, при изменении уставки и соответствующем состоянии входа, сразу происходит работа в нужном режиме. Если у Вас постоянно в работе, то можете просто поставить перемычку и настроить вход. Будете изменять просто уставку, дополнительных манипуляций не требуется. У нас к примеру используется режим на пастеризаторе, при постановке на возврат, работа ТРМ останавливается. И сделано это как раз через включение/выключение второго входа.
С уважением.

maximov2009
06.12.2017, 15:41
У ТРМ 210 всё аналогично http://www.owen.ru/uploads/rie_trm210_1925.pdf только стр.18
С уважением.

amm
14.12.2017, 14:38
Перепробовал все варианты с дополнительным входом. При изменении уставки с панели ничего не меняется в работе. Например: при значении уставки меньшей или большей чем текущая температура при размыкании входа включается реле, а при замыкании включается. У меня такое ощущение, что параметры уставки меняются только на дисплее, а в работу передаются только при манипуляции о которых я писал.

amm
26.12.2017, 17:35
Вопрос все еще актуален. Моделирую работу ТРМ изменением сопротивления на входе при заданной уставке. Прибор работает. Повышаю уставку с панели и меняю сопротивление на входе. ТРМ работает только при изменении сопротивления вокруг предыдущей уставки, хотя на индикаторе задано другое значение. Дополнительный вход на описанную работу не влияет.