Просмотр полной версии : Вопрос с ПР200



L1ktus
06.12.2017, 08:41
Есть пр200 с аналоговым выходом 4-20 мА. Выход хочу связать со входом ПЧ Вакон. Вопрос в том что у меня не меняется плавно значение скорости. Или всегда максимум или минимум, нету промежуточных положений. Я так понимаю на выходе аналоговый сигнал должен иметь форму от 0 до 1, с изменением значения 0,1. Заранее спасибо за информацию.

ASo
06.12.2017, 09:13
Что показывает миллиамперметр, который Вы включили в эту цепь?

rovki
06.12.2017, 09:34
Есть пр200 с аналоговым выходом 4-20 мА. Выход хочу связать со входом ПЧ Вакон. Вопрос в том что у меня не меняется плавно значение скорости. Или всегда максимум или минимум, нету промежуточных положений. Я так понимаю на выходе аналоговый сигнал должен иметь форму от 0 до 1, с изменением значения 0,1. Заранее спасибо за информацию.

В частотнике у вас должен стоять эталонный резистор и вход должен быть токовым ,а не напряжение .Кроме того нужно подать внешнее напряжение на выход ЦАП (ПР200) .На выходе ПР200 должен быть ток от4-20ма .Форма сигнала на выходе зависит от того какой сигнал вы формируете ,а его значение будет в диапазоне от 2 до 10в ,при включенном эталонном резисторе на входе ПЧ (внутреннее).

L1ktus
06.12.2017, 10:00
В частотнике у вас должен стоять эталонный резистор и вход должен быть токовым ,а не напряжение .Кроме того нужно подать внешнее напряжение на выход ЦАП (ПР200) .На выходе ПР200 должен быть ток от4-20ма .Форма сигнала на выходе зависит от того какой сигнал вы формируете ,а его значение будет в диапазоне от 2 до 10в ,при включенном эталонном резисторе на входе ПЧ (внутреннее).

Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?

Ревака Юрий
06.12.2017, 10:04
Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?

Добрый день, а из программы Вы как управляете аналоговым выходом, посмотрите в системном меню ПР выход должен принимать значение от 0 до 1, это соответствует изменению тока от 4 до 20 мА.

ASo
06.12.2017, 10:21
Да я поставил резистор, номинал его подобрал с учетом сопротивления ПЧ. Общее сопротивление цепи должно быть 750 Ом? ПЧ настроен на токовый вход. Напряжение для ЦАП подал с ПЧ. Какие то есть нюансы?Резистор можете вообще не устанавливать. Миллиамперметр что показывает?

rovki
06.12.2017, 10:36
Напряжение с ПЧ 24в или 10в?

rovki
06.12.2017, 10:38
Резистор можете вообще не устанавливать. Миллиамперметр что показывает?

Если он подключен переключателем в самом ПЧ .

Серёга Букашкин
24.12.2017, 22:44
Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?

Ревака Юрий
26.12.2017, 11:11
Если на ПР200 на короткое время пропадает питание, то может ли случиться, что программа перезапустится, а неэнергозавмсимые переменные не обнулятся? Или наоборот, обнулятся, а программа не перезапустится? Такое может в принципе произойти?

Такие случаи не встречались пока.

Алексей Геннадьевич
26.12.2017, 11:39
Такие случаи не встречались пока.
Уже не встречаются.
Были в самых первых экспериментальных прошивках. Пофиксили.

sertol64
28.12.2017, 07:52
Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте 34855. 2) Схема подключения ПВТ - 34856. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов 34857.
Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.

Алексей Геннадьевич
28.12.2017, 09:01
Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте 34855. 2) Схема подключения ПВТ - 34856. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов 34857.
Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.

На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.

sertol64
28.12.2017, 09:05
Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.

Это в примерах подключения ПВТ 34858

Алексей Геннадьевич
28.12.2017, 11:09
Это в примерах подключения ПВТ 34858
Будьте внимательнее.:mad:
Интерфейс связи RS-485
не имеет ничего общего с аналоговыми сигналами 4-20ма.

majevgenij
05.01.2018, 14:32
Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???

rovki
05.01.2018, 19:19
Только если нагрузку (входа ) включить последовательно .

Batonka17
16.04.2018, 18:13
Добрый день возникла проблема с подключение пвт 110 к пр 200 через токовую петлю (4 20ма), что за резисторы надо подключат

rovki
16.04.2018, 19:45
Надо открыть корпус и поставить перемычки в соответствии с описанием для токовых входов

Сергей0308
16.04.2018, 20:18
Вообще-то всё наоборот! К перемычкам надо лезть, если по сети(RS485) собираетесь опрашивать ПВТ100 и ставить в положение "мастер", что наверно предпочтительно! Если через аналоговые выход-вход, никуда лезть не обязательно, если так, ради интереса посмотреть, не более! Всё и так по умолчанию настроено на токовый вход!
Схему подключения смотрите у производителя прибора, вряд ли кто лучше производителя это объяснит!

Алексей Сидорцев
17.04.2018, 09:19
Здравствуйте!
Входы ПР200 по умолчанию сконфигурированы на сигнал 4-20 мА, поэтому перемычки ХР1 трогать не нужно.
Шунтирующий резистор 121 Ом встроен внутрь ПР200, поэтому внешние резисторы подключать не нужно.
Подключайте датчик по схеме, изображенной на крышке ПВТ100 или в его РЭ.
Также Вам нужно будет задать нижнюю и верхнюю границы измерения для входа. Это делается в Owen Logic. Это подробно описано в Руководстве пользователя ПР200, стр.31-32:

http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf

Mr. King
17.04.2018, 13:01
Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?

Batonka17
17.04.2018, 18:20
А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь

Сергей0308
17.04.2018, 20:08
А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь

Ну а питание кто будет подавать, 24 вольта, Пушкин???

Mr. King
18.04.2018, 03:45
Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?

Pavel_
18.04.2018, 12:23
Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25249&page=3&p=276272&viewfull=1#post276272

stanislau
24.08.2018, 12:21
Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?

Алексей Геннадьевич
27.08.2018, 06:53
Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?
Обязательно ставьте доп. резистор.

Aviator_VZh
28.08.2018, 21:51
Всем привет! Подскажите, мощности встроенного измерительного резистора в ПР200 хватит при питании датчика давления ПД100 от 36В? Или надо добавить Rогр как указано в инструкции к датчику?

Запитывайте датчик от встроенного в ПР200 источника 24В и никакого резистора не нужно.

ILich
23.10.2018, 11:46
Здравствуйте, "помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)"

Всем спасибо, нашел, вспомнил. извините за беспокойство.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=248 тут.

Ревака Юрий
23.10.2018, 11:58
Здравствуйте, помогите, какое значение необходимо подать на аналоговый выход АО1 в ОЛ, что бы на ПР200-220.2 АО1 (4..20 мА) получить 20 мА. ? (П.С. не помню какие пределы задавать в ПИД для управления частотником)

Значение 1.0, переменная в формате float.

join991
18.06.2019, 14:29
Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?

Ревака Юрий
18.06.2019, 15:08
Здравствуйте. Вопрос: Возможно подключение от датчика 4-20ма к пр200 АI1 ;"-" сом3 к "+"измеритель ; "-"измеритель к "-"БП. Если да, то возможно подключение второго датчика к AI2?

Добрый день, смотрите схемы подключения в РЭ, к аналоговым каналам можно подключать датчики как одного типа так и разных (4-20 mA, 0-10В, 0-4000 Ом, дискретный режим)

игорь68
18.06.2019, 17:20
Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???

В одном из журналов АиП что печатает Овен на последних страницах(вопрос-ответ) было про управление двух ПЧ от одново датчика давления.

Alexandr1992
17.07.2019, 08:59
Добрый день.
подскажите пожалуйста, есть ли возможность управлять ПЧВ3 с помощью ПР200 с использованием протокола связи RS - 485 &

игорь68
17.07.2019, 09:06
Можно. Нужно взять из инструкции к ПЧВ3 адреса регистров нужных вам для управления и в программе Вашего ПР200 организовать передачу/прием этих регистров. Nем самым вы получите управление ПВЧ3 по RS485

Сергей0308
17.07.2019, 09:27
Так шаблоны есть!

Ревака Юрий
17.07.2019, 09:32
Так шаблоны есть!

Шаблоны для ПЧВ1/2? по RS есть небольшие отличия, но в общем да, взять за основу можно и сверить регистры.

Николай1234
21.03.2022, 07:02
Добрый день! Помогите советом, как осуществить на ПР-200 вывод информации о разнице температур объекта в реальном времени и температуры, бывшей 1 мин. назад(скорость изменения температуры)

Павел Братковский
21.03.2022, 08:23
Добрый день! Помогите советом, как осуществить на ПР-200 вывод информации о разнице температур объекта в реальном времени и температуры, бывшей 1 мин. назад(скорость изменения температуры)

при помощи фсел можно сделать, может ошибусь, поправьте, на нижний вход подать действующую температуру, верхний вход замкнуть на выход, короткий импульс с генератора подавать раз в минуту.....

Сергей0308
21.03.2022, 09:12
при помощи фсел можно сделать, может ошибусь, поправьте, на нижний вход подать действующую температуру, верхний вход замкнуть на выход, короткий импульс с генератора подавать раз в минуту.....

Можно из двух таких элементов состряпать стек и находить разность значений с выходов этих двух элементов, это чтобы значение постоянно не мельтешило и менялось не раньше, чем раз в минуту!

Николай1234
21.03.2022, 10:01
Элегантное решение. Спасибо.

Сергей0308
22.03.2022, 12:20
Элегантное решение. Спасибо.

Примерно как-то так:

59803