Просмотр полной версии : 2трм1 не все параметры высвечиваются



Николай_P86
30.11.2017, 14:24
Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
А1-1=01
А1-2=01
А1-3=00
А1-4=99
А1-5=000
А1-6=000
при вкл показывает: тр09
других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
Туст= 50, дельта=5.0
при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
дальше все повторяется.
Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?

Добавлено 27.12.2017:
Полезная информация:
Во вложении подходящее руководство по эксплуатации.

На сайте (http://www.owen.ru/documents/79730224) размещены некоторые архивные руководства по эксплуатации (Внизу страницы).
owen.ru/ Поддержка / Документация / Руководства по эксплуатации

maximov2009
30.11.2017, 15:08
Добрый день. Если у Вас ТРМ тоже 2009 года ищите во первых инструкцию к старой версии в техподдержке. Или меняйте прибор.
В лбом случае как Вы описываете ТРМ так работать не должна.
Если смотреть по современному РЭ(руководству по эксплуатации), параметр А1-1=01 означает режим работы НАГРЕВАТЕЛЬ. То есть при температуре ниже 45 выход 1 и соответственно индикатор К1 должен быть включен, при выше 55 выключен и дальше по гистерезису.
Что Вы подразумеваете под "пытается открыть дальше..." непонятно. У ТРМ просто срабатывет реле и всё. И что у Вас за клапан, Вы не указали.
И кто щёлкает при 68 градусов?
С уважением.

Екатерина Аладышева
30.11.2017, 23:25
Здравствуйте, форумчане! вопрос от новичка.
Стоит у меня 2трм1 подключен к Данфосс AMV25 - регулирует открытие клапана с обратки в подачу на системе отопления МКД.
датчик стоит на подаче. Установили все в 2009 году при капремонте дома.
А1-1=01
А1-2=01
А1-3=00
А1-4=99
А1-5=000
А1-6=000
при вкл показывает: тр09
других параметров нет, сразу переходит на установки А2-1
Туст= 50, дельта=5.0
при 45 градусах четко вкл индикатор К1 и происходит открытие клапана, открывает полностью и пытается открыть дальше...
на подаче 68 градусов. щелкает (пытается дальше открывать) в открытом состоянии при индикации на приборе 68 градусов примерно 1,20-1,30 мин потом К1 гаснет и клапан закрывается пока температура не упадет до 45 градусов...
дальше все повторяется.
Вопрос почему не выключается при 55 градусах? и можно ли регулировать по времени отключение?
И конечно почему не видны параметры А1-7 и А1-8?

Укажите заводской номер прибора. Или год выпуска. Смогу вам прислать руководство по эксплуатации для этого прибора.

maximov2009
01.12.2017, 04:15
Добрый день. Уважаемая Екатерина, подобные вопросы довольно часто мелькают на форуме. Это конечно очень замечательно, что приборы ОВЕН такие долгожители. Но инструкции имеют свойства теряться.
Было бы замечательно в разделе поддержки выложить раздел архива, где были бы старые руководства по приборам.
Мне допустим проще прибор поменять на новый на основном производстве, а на периферии не всегда это возможно и приходится напрягать техподдержку и Вас в том числе подобными вопросами о старых модификациях.
Это конечно моё пожелание, но я думаю его многие поддержат.
С уважением.

Николай_P86
01.12.2017, 06:31
Доброе утро! Спасибо за оперативные отклики.
"Щелкает" при 68 гр - электропривод Данфосс AMV25, который включается при включеном К1 на трм. Под словами "пытается открыть дальше" эти щелчки и имею ввиду.
Получается к1 включено, а у электропривода есть предел открытия вот и срабатывает этот предел щелкая.
Сам клапан механический думаю его модель тут не принципиальна (важнее связка трм и данфосс)- vrg3 тоже Данфосс.

Заводской номер: сгоняю в подвал обязательно напишу. Посмотрел, но видимо серийник на задней крышке, а снимать со стены как то не очень.
Единственное на крышке с цифровым табло есть плата на ней обозначение - TRM25D6M
Может правда Екатерина организуете раздел с руководствами на сайте.
С уважением.

maximov2009
01.12.2017, 10:03
Добрый день. Вообще то это конечно большое кощунство ставить пропорциональный клапан и управлять им в дискретном режиме. Хотя если быть честным, иногда и у нас умудряются такое сделать от безвыходности в срочном порядке. Потом всё таки меняем на дискретные в основном.
Поставили бы ТРМ 12 (212) с ПИДом. И держал бы с точность до градуса. Ваш клапан для этого вполне подходит.
С уважением.

Николай_P86
01.12.2017, 16:38
Ставили по программе капремонта я ещё даже не жил в этом доме тогда. Менять сложно люди в необходимости этого то не видят нужды.

Николай_P86
04.12.2017, 11:21
У меня остался вопрос: почему в режиме "нагреватель" при Туст + дельта не отключается система?

maximov2009
04.12.2017, 12:08
Скорее всего просто слетели настройки и он у Вас в другом режиме работает, или вообще кирдык ТРМ.

Николай_P86
04.12.2017, 13:49
настройки проверял А1-1=01, а если кирдык - как должно проявиться? дельту в минус то отлично отрабатывает.

maximov2009
04.12.2017, 15:09
При всём уважении, Вашему прибору МИНИМУМ 18 лет. Ну не живут они так долго.
У меня вот проблема, частотный преобразователь, 5 лет жизни и естественная, заранее заложенная смерть, а стоит он 40круб. Чем заменит не знаю.
А у Вас, затратить 5круб чтобы поставить более лучший прибор, (заменив прослуживший почти 20 лет), осуществляющий регулировку с большей точностью не должно вызывать проблем.
Даже если дом на 10 квартир, по 500руб скинутся не проблема. Думаю у Вас больше квартир.
С уважением.

Екатерина Аладышева
05.12.2017, 23:16
На сайте частично размещены архивные руководства по эксплуатации ссылка (http://www.owen.ru/documents/79730224)
Внизу страницы.

owen.ru/ Поддержка / Документация / Руководства по эксплуатации

Екатерина Аладышева
05.12.2017, 23:44
Посмотрел, но видимо серийник на задней крышке, а снимать со стены как то не очень.
Единственное на крышке с цифровым табло есть плата на ней обозначение - TRM25D6M


По обозначению на плате не смогу год выпуска определить.
У вас прибор в настенном корпусе?
34482
Тогда задняя панель должна по идее висеть как на крючке на треугольном кронштейне.
34483
С лицевой стороны внизу надо открутить фиксирующий винт. Далее просто приподнять вверх корпус ТРМ, снять с крючка-кронштейна. И можно будет спокойно посмотреть на заднюю крышку прибора.

На сайте есть архивное РЭ для 2ТРМ1-pic. Но по описанию оно не подходит для программирования этого прибора.

Николай_P86
14.12.2017, 07:36
34675
Екатерина, вот фото задней стороны прибора.
Может подскажите почему он не отключается при достижении Т+дельта?

Екатерина Аладышева
15.12.2017, 00:51
Николай, это прибор 2ТРМ1А-Н.ТС.Р . Произведен в 2005г.
Руководство по эксплуатации должно подойти это (https://yadi.sk/i/6cUxVSlD3QdKUW)

Николай_P86
15.12.2017, 07:09
Огромное спасибо, Екатерина!
по результатам отпишу.

Сергей0308
16.12.2017, 20:40
Может Вам лучше ничего не делать и так и было задумано(с задержкой выключения = 99с)?!

Николай_P86
18.12.2017, 13:43
Все спасибо. разобрался с настройками. надо отдать должное после 12 лет - прибор работает исправно.

Николай_P86
18.12.2017, 13:46
Может Вам лучше ничего не делать и так и было задумано(с задержкой выключения = 99с)?!

да основная проблема была в этой задержке. сам сразу не заметил (смущало, что в инструкциях было параметров больше)
нашел точную инструкцию все встало на свои места.

alex55
18.12.2017, 13:57
Осталось удачно перезимовать, чего и вам желаем, но надо учесть что прибору 13- не юноша, но муж..

Николай_P86
21.12.2017, 14:17
Осталось удачно перезимовать, чего и вам желаем, но надо учесть что прибору 13- не юноша, но муж..
перезимовать удачно сложно. подача 84 обратка 46... дикий отбор тепла. прибор выставил на 62 гр гистерзис 0,1 и время выключения 30 сек.
если меняю или становится холоднее, либо еще дороже.
а прибор молодец :)

EVGEN_
27.12.2017, 11:08
Здравствуйте! Нужен паспорт на 2ТРМ1А. Эта ТРМ довольно старая, паспорт на нее не сохранился,а на сайте Овен его нет.34839

maximov2009
27.12.2017, 11:21
Добрый день. Обратитесь в личку к Екатерине Аладышевой http://www.owen.ru/forum/memberlist.php
Может сможет помочь.

Сергей0308
27.12.2017, 11:26
Так она вроде дала в 15 посте или надо каждому, персонально?

EVGEN_
27.12.2017, 11:59
Не обратил внимание. Спасибо!

Екатерина Аладышева
27.12.2017, 14:11
Для удобства вынесла информацию в первый пост.

faizin
06.01.2018, 16:39
а почему это а1-3 и а1- 4 разные уставки? сделай одинаково. трму по барабану что делает твой клапан. у него работа включить К1 и отключить К1. убери задержки ЛУ. попробуй уменьшить дельту,до единицы.и все таки надо бы проверить реле. не залипают ли контакты.? есть ещё один вариант. ты пересади датчик на второй канал. и в настройках укажи что работаешь со вторым датчиком. то есть вторым каналом. клапан тоже пересади на К2.