ProZorg_tm
28.11.2017, 16:52
Имеется СПК 107 и немного модулей МВ/МУ, по RS связи стоят согласующие резисторы. В процессе работы периодически отваливается связь по Modbus. Помогает только передернуть питание модулям и спк. Вопрос, возможно ли как нибудь программно перезапускать все?

Евгений Кислов
29.11.2017, 07:39
Возможно, по какой-то причине (например, из-за действия помех на линию связи) происходит зависание порта контроллера.
Можно переинициализировать его следующим образом:

34369

ProZorg_tm
29.11.2017, 08:35
Был момент, когда подключили 7ой модуль. Данный модуль постоянно отваливался. Поставили резисторы и как бы все ок, связь есть, работает, но через какое то время крашится связь. Скорее всего это какие то помехи.
Кстати, сразу небольшой вопрос, в этом же шкафу стоит два частотника ESQA500, которые связаны о вторым СОМ портом. Имеет ли смысл на них тоже поставить резисторы? Т/п говорит мол 2 это мало, ставить не обязательно. Это в теории)

За скрин спасибо. Осталось сделать это на ST, если возникнуть вопросы, обязательно отпишу сюда.

Евгений Кислов
29.11.2017, 08:37
Имеет смысл поставить согласующие резисторы на каждую линию связи.

ProZorg_tm
30.11.2017, 19:21
Сделали, все так же отваливается. xResetComPort не помогает
Скриншоты прилагаю
343863438734389

Евгений Кислов
30.11.2017, 20:10
Сделали, все так же отваливается. xResetComPort не помогает
Скриншоты прилагаю
343863438734389

Отправьте на support@owen.ru архив проекта (Файл - Сохранить архив) и информацию о версиях прошивок всех модулей Mx110.

ProZorg_tm
02.12.2017, 09:17
Отправьте на support@owen.ru архив проекта (Файл - Сохранить архив) и информацию о версиях прошивок всех модулей Mx110.

отправил 2 дня нет ответа , звоню говорят с вами свяжется специалист и снова ожидание.

Eugene.A
02.12.2017, 09:27
Я так же отправлял, ни ответа, ни привета...

Евгений Кислов
02.12.2017, 09:33
Извините за задержку. С вами свяжутся в понедельник утром.

ProZorg_tm
02.12.2017, 09:34
Я так же отправлял, ни ответа, ни привета...

вы по этому же вопросу отправляли ?

Евгений Кислов
02.12.2017, 09:45
Я так же отправлял, ни ответа, ни привета...

Я в help desk вижу, что инженер техподдержки отправил вам рекомендации по настройке проекта 7 ноября. С тех пор писем от вас не было.

ProZorg_tm
04.12.2017, 10:06
Извините за задержку. С вами свяжутся в понедельник утром.

Евгений , похоже только вы работаете у овена. вся надежда на вас. звонили сегодня мы сами в тех поддержку нам сказали использовать экранированный кабель , про то почему не работает xresetcomport ответить не могут. проект скидывали . allSlavesOk ошибки видит . ни xreset ни xresetcomport не помогают. к спк есть доступ по тимвивьеру . КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕ . нужно автоматически восстанавливать связь.

Евгений Кислов
04.12.2017, 10:11
Какая у вас версия компонента Modbus Master в проекте?

ProZorg_tm
04.12.2017, 10:16
Какая у вас версия компонента Modbus Master в проекте?

3,5,7,0 версия

Евгений Кислов
04.12.2017, 10:17
Замените на 3.5.5.0.

В версии 3.5.7.0 не работает галочка "Автопереподключение" (которая автоматически дергает xresetcomport - который тоже в этой версии не работает).

После изменения версии при установленной галочке связь должна восстанавливаться автоматически без дополнительных ухищрений.

ProZorg_tm
04.12.2017, 10:49
Замените на 3.5.5.0.



Евгений вы БОГ !галочка заработала. Расклонируйте пож себя на всю тех поддержку овен и вопросы будут решаться за 2 минуты(человек бегал по вызову сирены с дискретного выхода в пятницу субботу и воскресенье ). СПАСИБО.СПАСИБО.СПАСИБО.