Просмотр полной версии : Измерение расхода воды через котел в т/ч.
Алексей КИПОВЕЦ
27.11.2017, 21:30
Уважаемые специалисты форума. Помогите с вопросом по реализации измерения расхода воды через котел в т/ч. Всю голову уже сломал как организовать на базе приборов ОВЕН ТРМ с функцией сигнализации по понижению расхода (применение в схема автоматики безопасности котла). Заранее спасисбо.
Eugene.A
27.11.2017, 21:55
Многие современные котлы некритичны к снижению расхода, для них это не является аварийным режимом.
Но я использовал ПРЭМ. Правда, для другой цели - для балансировки нескольких котлов.
Вероятно, можно попытаться измерять перепад давления на подаче-обратке котла, но скорее всего это прокатит только на водотрубном котле. На жаротрубном перепад слишком мал.
Алексей КИПОВЕЦ
27.11.2017, 22:09
Измерение и контроль снижения расхода воды через котел необходимо согласно правил котлнадзора для котлов с температурой выше 115 град.с. Применяю данный прибор на котле с температурой работы до 150 град.с. На выходе из котла стоит сужающее устройство - диафрагма. Перепад на которой измеряю датчиком дифФеренциального давления с унифицированным сигналом 4-20 мА. Перепад на сужающем устройстве относиться к расходу квадратичной зависимостью. Но это только при измерении в м3/ч, а вот вопрос как измерять в т/ч ведь это коррекция по температуре и давлению измеряемой среды. Не подскажите?
А для измерения безопасности эта коррекция точно нужна?
Eugene.A
27.11.2017, 22:29
А зачем такая точность? Ведь плотность воды мало зависит от температуры и давления?
В крайнем случае придется делать коррекцию с помощью, например, ПЛК по формуле. Вроде есть формулы пересчета объема в массу в инструкциях к каким-то тепловычислителям.
Хотя ведь вам нужно всего лишь пороговое значение, для формирования аварийного сигнала? Тогда достаточно вычислить поправочный коэффициент для ваших рабочих параметров - давления и температуры. Хотя все равно не понимаю, зачем для поставленной задачи такая точность. Вода практически несжимаема, и плотность ее от давления зависит весьма слабо. Коэффициент температурного расширения тоже невелик.
Алексей КИПОВЕЦ
27.11.2017, 22:45
Ну как бы это в первую очередь прибор на показания которого орентируется обслуживающий персонал. В первую очередь перед запуском котла настраивается гидравлика и в первую очередь расход воды через котел согласно паспортных данных на котел завода изготовителя.
Алексей КИПОВЕЦ
27.11.2017, 22:45
К тому же правиала котлнадзора обязывают выполнять измерения в т/ч....
Eugene.A
27.11.2017, 22:51
Ну так и сделайте индикацию в в т/ч. Что там правила гласят по поводу точности измерения данного параметра?
Кстати, котлонадзор, насколько мне известно, почил в бозе полсотни лет назад. Гляньте, насколько актуальны правила, на которые вы ссылаетесь.
По правде говоря, бывал на десятках котельных, конечно, далеко не все они работали с такой котловой температурой, хотя были и такие, но ни разу не видел выведенного на индикацию такого параметра.
А если так уж приспичило - используйте в кориолисов расходомер.
Боднар Олег Миколайович
27.11.2017, 23:32
Кориолис стоит КОШМАРНО больших денег, здесь он точно не нужен, это не нефть и не сливки.
А зачем такая точность? Ведь плотность воды мало зависит от температуры и давления? Плотность мало, вязкость - гораздо больше. В сумме набежит прилично.
Eugene.A
28.11.2017, 00:21
Масса вычисляется через объем и плотность. Причем тут вязкость?
При проходе через диафрагму вязкость среды имеет, пожалуй, самое важное значение. Меньше вязкость - меньше перепад давления. Вязкость воды при 100 и 150 гр. отличается процентов на 30 (плотность - процента на 4).
Eugene.A
28.11.2017, 09:10
При проходе через диафрагму вязкость среды имеет, пожалуй, самое важное значение. Меньше вязкость - меньше перепад давления. Вязкость воды при 100 и 150 гр. отличается процентов на 30 (плотность - процента на 4).
Про диафрагму писал ТС. Я про неё ничего не писал. И последний раз сталкивался с расходомером воды с диафрагмой лет десять назад. В основном используются электромагнитные, ультразвуковые, механические...
Я с приблизительной точностью считал по таким формулам:
Q0=f0*e*sqrt(2*dp/P*1000), м3/с
f0=пd^2/4
e=1/sqrt(1-(d/D)^4)
P=0.98 кг/м3
dp-перепад в Па
d-диаметр сужающего в м
D-диаметр наружный в м.
Для определения минимального расхода с приблизительной точностью работает уже несколько лет без нареканий