PDA

Просмотр полной версии : Отчеты типа По изменению



AntonTrade
25.11.2017, 17:09
Добрый день!

Есть задачка по отчету:
Тип: по изменению
Параметров 5 для отображения: один из них основной, остальные значения установлены в false.

При вызове отчета, появляются одинаковые значения по основному параметру. С чем это может быть связано?

SCADAMaster
26.11.2017, 10:10
Такое может быть если в отчете по основному параметру есть дублированные записи. Выделите переменную в дереве объектов и посмотрите значения архива на вкладке "Данные".

AntonTrade
26.11.2017, 22:08
Да, есть одинаковые строчки - дублированные. С чем это связано и как избавиться от этого?

SCADAMaster
27.11.2017, 09:36
Они могут возникать если включен периодический опрос, при выключении режима исполнения сохраняется последнее значение, если сделана запись на значение от команды.
Сделайте скриншот вкладки данные где будут дублированные значения.

AntonTrade
27.11.2017, 13:41
http://s011.radikal.ru/i315/1711/79/f24c76b5b305.png повторяющиеся данные.

Опрос стоит По изменению.

SCADAMaster
27.11.2017, 13:56
Ну это не флаг останова точно. Либо периодическая архивация, либо пишите откуда то извне.
Приложите проект и укажите путь к пробелмной переменной.

AntonTrade
27.11.2017, 14:06
Данная переменная находится в OPC сервере, который в свою очередь обращается к ПЛК Siemens. И эту переменную записывает Siemens.

SCADAMaster
27.11.2017, 14:30
Так может значение меняется, просто в пределах какой-то небольшой величины?
Тогда поможет архивация с заданной мертвой зоной (0.1% от шкалы например)