PDA

Просмотр полной версии : Пульты управления горелками



Эдуард_Н
25.11.2017, 13:37
Кто сталкивался с пультом RIELLO 5000CL/M34297, как их заставить нормально работать?
На днях бился с таким и не смог запустить в нём ПИД-регулятор, только двух ступенчатый режим удалось запустить.

Eugene.A
25.11.2017, 19:18
Я не работал конкретно с этой головой, но сталкивался с подобным поведением других регуляторов мощности горелок. Обычно это бывает при неправильной настройке ПИД регулятора, он слишком быстро набирает мощность, а сигнал датчика температуры запаздывает (возможно, из-за плохого теплового контакта с теплоносителем). Происходит перерегулирование и выбег температуры выше уставки 85 градусов, что приводит к снятию запроса тепла с горелки (клеммы Т1, Т2). После расхолаживания снова происходит запуск горелки, и процесс повторяется. Это может усугубляться недостаточным теплосъемом с котла, плохой циркуляцией теплоносителя.
Надо проверить установку термодатчика, при необходимости использовать термопасту, проверить расход теплоносителя (проверить направление вращения насоса). После чего более тщательно настроить ПИД регулятор.

Эдуард_Н
25.11.2017, 19:46
Я не работал конкретно с этой головой, но сталкивался с подобным поведением других регуляторов мощности горелок. Обычно это бывает при неправильной настройке ПИД регулятора, он слишком быстро набирает мощность, а сигнал датчика температуры запаздывает (возможно, из-за плохого теплового контакта с теплоносителем). Происходит перерегулирование и выбег температуры выше уставки 85 градусов, что приводит к снятию запроса тепла с горелки (клеммы Т1, Т2). После расхолаживания снова происходит запуск горелки, и процесс повторяется. Это может усугубляться недостаточным теплосъемом с котла, плохой циркуляцией теплоносителя.
Надо проверить установку термодатчика, при необходимости использовать термопасту, проверить расход теплоносителя (проверить направление вращения насоса). После чего более тщательно настроить ПИД регулятор.
С этим я согласен, но у меня он даже ни одного сигнала не давал, ни на открытие ни на закрытие. И вообще я его(пульта) логику понять не могу, чего он думает.

Eugene.A
25.11.2017, 20:30
С этим я согласен, но у меня он даже ни одного сигнала не давал, ни на открытие ни на закрытие. И вообще я его(пульта) логику понять не могу, чего он думает.
Вы хотите сказать, что Т6, Т8 не замыкает? Они выдают команду на открытие заслонки. Контакт реле управления насосом рециркуляции используется для закрытия заслонки при работе с модулирующей горелкой.
Из инструкции:
"При подключении МОДУЛЯЦИОННОЙ ГОРЕЛКИ к плате пульта питание дроссельной заслонки горелки подключается через 2 контакта без напряжения. Используются те реле, которые обычно предназначены для 2-й ступени (которое дает команду открывания заслонки), и реле насос рециркуляции (которое подает команду на закрывание). "
У вас правильно подключена горелка? Какой тип горелки?
Что вы тогда подразумеваете под двухступенчатым режимом?

Эдуард_Н
26.11.2017, 09:04
У вас правильно подключена горелка? Какой тип горелки?
Подключена правильно. Двухступенчатое прогрессивное или модуляционное регулирование.

Что вы тогда подразумеваете под двухступенчатым режимом?
Двухступенчатый режим это большое или малое горения.

Эдуард_Н
26.11.2017, 09:09
У нас пару таких пультов стоит пока работает, честно сказать блок хоть и умный но русский человек его не поймет это уж точно. Такую хрень в Россию везут. Они иностранцы думают, так, что топить зимой, нужно не всегда а по часам.
Самое интересное, что где-то натыкался на то, что даже сервис центры ихние не советуют эти пульты брать. Но проектанты их суют в проекты, а заказчики не понимая их приобретают.

Eugene.A
26.11.2017, 09:21
Двухступенчатый режим это большое или малое горения.
Это понятно, но вы же пишете:

у меня он даже ни одного сигнала не давал, ни на открытие ни на закрытие.
Вы говорите, что горелка работает в двухступенчатом режиме, как же она в таком случае переходит на большое горение?
Мы если и ставили эти головы пару раз, то совсем безмозглые, внутри одни термостаты. Все остальное в них - совершенно ненужная чепуха, типа вечеринок, отпусков, дней-ночей.

Эдуард_Н
26.11.2017, 09:53
Вы говорите, что горелка работает в двухступенчатом режиме, как же она в таком случае переходит на большое горение?
Пришлось ставит промежуточное реле.

Эдуард_Н
26.11.2017, 09:56
Мы если и ставили эти головы пару раз, то совсем безмозглые, внутри одни термостаты. Все остальное в них - совершенно ненужная чепуха, типа вечеринок, отпусков, дней-ночей.
Мне тоже за 8 лет пару раз они попадались. На одном объекте (где горелки работают в пиде) даже переписал параметры с того пульта, и ничего не помогло.:)