Просмотр полной версии : Нет связи с ПЛК100
Добрый день.Какая причина может быть?
34285
Иван Каменев
24.11.2017, 12:41
По какому интерфейсу подключаете контроллер?
Пробовал подключить 5 разных ПЛК100 на 2 ух ноутах с аналогичными настройками, ничего. Возможно что нужно обновлять саму прошивку ПЛК на более новую?
Пробовал подключить 5 разных ПЛК100 на 2 ух ноутах с аналогичными настройками, ничего. Возможно что нужно обновлять саму прошивку ПЛК на более новую?
Добрый день, шить пока ничего не надо.
Вам уже перечислили ряд причин:
Нет питания на плк,
Неподключенный интерфейс,
Поврежденный интерфейсный кабель,
Неправильные настройки для интерфейса,
Поврежденный сетевой адаптер,
Долгодумный соединяющийcя,
Кривой работающий проект
Каждую из этих причин нужно проверить. Иногда бывает по нескольку раз надо соединиться, раза с 3 - го получится.
Осинский Алексей
27.11.2017, 09:51
Подключение по RS-232
1) Сетевые настройки в CODESYS должны быть следующие:
34316
№ COM-порта необходимо посмотреть в диспетчере устройств Windows.
2) Подключение ПЛК к ПК Вы осуществляете кабелем КС-1?
От КС-2 он отличается наличием перемычки (подробнее http://www.owen.ru/catalog/kabeli/opisanie).
Если используете КС-1, то подавайте питание на ПЛК уже после того, как КС-1 подключен. ПЛК определяет режим работы интерфейса в момент подачи питания по этой самой перемычке.
3) Прозвоните кабель на исправность по схеме из пункта выше.
Если в пунктах выше Вы уверены, то попробуйте создать пустой проект и загрузить его.
Если загрузка пустого проекта происходит - а Вашего нет, то напишите, будем разбираться дальше.
Подключение по RS-232
Вообще-то для связи со средой программирования используется RS232-Debug.
lazhator
28.11.2017, 08:34
YuriBel
можно и Ethernet
Kaktus
Контроллеры новые или с неизвестной историей?
чтобы связь проверить есть plc_io2
Если нет соединения еще раз внимательно проверьте указания Осинского Алексея и Валенка.
Раз на пяти контроллерах ничего, значит дело не в них.
YuriBel
можно и Ethernet
Так с этим никто и не спорит, речь шла о подключении через последовательный порт, а их в ПЛК 2 штуки.
Если уж "плясать от печки", то имеет смысл посмотреть лог загрузки контроллера через hyperterminal или любую подобную терминальную программу. Если лог удается увидеть, то это как минимум, означает, что ПЛК живой, порт Debug у него живой, кабель живой, и порт компьютера (или адаптер) живой. Тогда можно заниматься настройками Codesys. Если нет, то надо "есть удава по частям".
По RS232 всегда проблемы, а если еще и с ноута через переходник.............
Сегодня была подобная проблема с ПЛК150(правда соединен с ПК по езернет, после часового разбирательства стало ясно, что после 3-х летней эксплуатации вышел из строя интерфейсный модуль самого ПЛК, хотя тестером напряжение на АВ определяется и плк работоспособен, кроме интерфейсного соединения. Хорошо был лишний плк, заменил все заработало, впервые такой случай, интересно, что могло быть причиной? Что теперь делать с полуплк не знаю, может где для локального узла пригодится..
lazhator
29.11.2017, 10:50
alex55
ПЛК150 -220, если да, то смотрите его БП, Debug первым отваливается http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26388
Спасибо, Lazhator, за наводку - завтра займусь диагностикой, покопаю БП..