Р.Александр
23.11.2017, 12:20
Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.
Для получения информации с МВ110-16дн используется панель СП307, работающая в качестве мастера для модуля и слэйва для Scada, модуль подключен к порту PLC. Данные со счетчика модуля с помощью функции "Функциональная область" копируются в регистр панели и из него уже в Scada.
Счетчики предполагалось сбрасывать с помощью записи в регистр МВ110 нуля , путем нажатия "Функциональной кнопки", в которой есть такая функция ("Присвоить значение"), к примеру, для обнуления первого счетчика МВ110-16дн назначена функция "Присвоить значение 0 " регистру 4х64, тип данных Word. Однако, обнуления при нажатии кнопки не происходит, при этом на экран выскакивает табличка с сообщением о сбое связи по порту PLC. Показания же счетчика принимаются панелью без проблем.
В чем тут ошибка? Работа по протоколу Modbus RTU.
Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.
Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
Р.Александр
23.11.2017, 13:48
Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.
Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
По имеющемуся описанию панели к этому биту нет доступа.
Р.Александр
23.11.2017, 13:56
Для записи в регистр МВ110 нужна 10 функция, а по умолчанию панель для записи одного регистра использует 06 функцию.
Используйте системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10.
Это нужно проделать один раз, выкл. панель и включить
Спасибо. Все получилось. Однако, не мешало бы Owen овцам такие вещи указывать в описании. В руководстве пользователя об этом ни слова.
Евгений Кислов
23.11.2017, 15:09
Спасибо. Все получилось. Однако, не мешало бы Owen овцам такие вещи указывать в описании. В руководстве пользователя об этом ни слова.
В FAQ описано: http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/81265010
По поводу РП - будет внесено в следующую версию.