PDA

Просмотр полной версии : Как правильно работать с элементом мнемосхемы "Блок параметров"?



SlavikP
23.11.2017, 09:24
Перечитал руководство "Элементы мнемосхем - диалоги.pdf", и так и не понял, как добиться, чтоб введенное в этом элементе число попадало в нужную мне переменную.
В руководстве говорится о том, что элемент создает события, но никак не сказано, где их настраивать. Если со свойствами все более-менее понятно, то прочее - нет.
Во встроеной справке при переходе по ссылке "события" уносит куда-то вообще не туда.
Объясните плиз начинающему, что надо сделать, чтоб блок вводил значение в переменную?

SCADAMaster
23.11.2017, 09:39
Во первых, если нужен простой ввод значений "по отдельности", то можно не использовать блок параметров.
Просто создайте команду и вытащите на мнемосхему - при щелчке будет появляется окно ввода.
Если нужно связать непременно с блоком параметров, то тоже нужна команда. Команду связываете со входом и выходом динамизации нужного поля блока параметров. Выход команды кидаете куда вам нужно.
Рекомендуем вам посмтреть наши видеопримеры:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/