Просмотр полной версии : ТРМ-33 Щ4 как убрать заставку Р--4 на нижнем ЦИ



azat62
22.11.2017, 08:39
КТО ЗНАЕТ ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЗАСТАВКА Р--4 НА НИЖНЕМ ЦИ, ЕСЛИ С КАПИЛЯРНЫМ ТЕРМОСТАТОМ ВСЁ НОРМАЛЬНО? НАВЕРНО ИЗ-ЗА НЕЁ НЕ РАБОТАЕТ ПИД В ПРИТОЧКЕ, И ПО СИГНАЛУ ПОЖАР НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ.

Анна Батракова
28.11.2017, 10:21
КТО ЗНАЕТ ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЗАСТАВКА Р--4 НА НИЖНЕМ ЦИ, ЕСЛИ С КАПИЛЯРНЫМ ТЕРМОСТАТОМ ВСЁ НОРМАЛЬНО? НАВЕРНО ИЗ-ЗА НЕЁ НЕ РАБОТАЕТ ПИД В ПРИТОЧКЕ, И ПО СИГНАЛУ ПОЖАР НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ.ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ.

ТРМ33 можем перейти в режим защиты от замораживания калорифера по 3 условиям:
1. Сработал термостат С3
2. Температура приточного воздуха меньше, чем Тавар (задается в параметре U- 03).
3. Температура обратного теплоносителя вышла за допустимый предел Тобр. < Тобр.min( график обратной воды задается в зависимости от температуры наружнего воздуха в параметрах U- 08-U- 13 + гистерезис срабатывания U- 02), если уставка по графику+ гистерезис > текущей температуры обратного теплоносителя то режим Р-4