Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.

Kirill
19.11.2008, 12:32
Почему у меня первые выходы во всех МДВВ в 1 и не управляются? При этом результат регистра=0 (см.вложение). С другими выходами всё в порядке.

Насколько понимаю, протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
Тогда необходимо перепрошивать до 1-09 для исправления.

MasterZ
19.11.2008, 12:40
Насколько понимаю, протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
Да.

Тогда необходимо перепрошивать до 1-09 для исправления.
Причину проясните, пожалуйста, поподробней.
Это значит, что нужно отдавать в сервис.центр?

Kirill
19.11.2008, 12:45
Да.

Причину проясните, пожалуйста, поподробней.
Это значит, что нужно отдавать в сервис.центр?

Причина в ошибке программного обеспечения, то есть в той самой прошивке.
Да, сервисный центр.

MasterZ
19.11.2008, 13:17
А что такого в перепрошивке, что нельзя пользователю самому перепрошить?
В Ростове есть сервисный центр?

протокол modbus ASCII И прошивка 1-08?
По другому протоколу этой ошибки нет?

Kirill
19.11.2008, 14:58
А что такого в перепрошивке, что нельзя пользователю самому перепрошить?
В Ростове есть сервисный центр?

По другому протоколу этой ошибки нет?

Функция перепрошивки прибора пользователем для МДВВ пока, к сожалению, не реализована. Именно по этой причине прибор следует доставить в сервисный центр.

По другому протоколу первый выход работает.

Flomaster
19.11.2008, 15:35
Если есть возможность - используйте протокол Modbus RTU. При прошивке 1.08 всё работает корректно.

MasterZ
20.11.2008, 08:21
По Modbus RTU действительно работает нормально, а по Овену нет.