Просмотр полной версии : Опрос аналогового входа ПЛК160



Сема
21.11.2017, 11:08
Добрый день всем!

Подскажите пожалуйста, у меня есть ПЛК160. На аналоговый вход подключен линейный датчик 0-200 мм 0-10В. Задействованы будут три аналоговых входа, все остальные выключены. 1 вход 10 мс.

Мне важно измерение в диапазоне 0-100 мм. Время движения штока цилиндра от 0 до 100 мм. 1.5 сек.

Скажите пожалуйста, как мне в программе можно померить кол-во измерений, и какой шаг изменения размера. Как правильно мне можно это вычислить??

Есть программа, но правильная ли она.

На самом деле мне требуется точность 0.2 мм.

Вольд
21.11.2017, 11:43
3 аналоговых входа опрашиваются за 30 мс. За это время шток переместится на 2 мм. Здесь точностью измерения 0,2 мм и не пахнет. ;)

В данном случае надо энкодер использовать.

capzap
21.11.2017, 12:13
в доках написано про множественное число а не отдельного входа. Важнее параметры погрешности и за сколько аналоговый датчик может выдать актуальное значение. И даже если раз в цикл, равный трем миллисекундам, можно будет отлавливать изменение это граница требуемого, брака будет очень много.

Вольд
21.11.2017, 12:33
в доках написано про множественное число а не отдельного входа..

Если на все про все 10 мс, то за это время шток проедет 0,67 мм. Это то же много.

Однако из Семиной картинки видно, что дискретность измерений много больше 0,67 мм.

Сема, а время цикла ПЛК у тебя какое ?

capzap
21.11.2017, 12:38
а я где то оспариваю что можно обойтись, тем что есть, просто лишнего прибавлять не надо, типа суммировать опрос каждого входа, там и своих заморочек хватает, на 32 странице руководства всё описано

Вольд
21.11.2017, 12:41
а я где то оспариваю что можно обойтись, тем что есть, просто лишнего прибавлять не надо, типа суммировать опрос каждого входа, там и своих заморочек хватает, на 32 странице руководства всё описано

Я РЭ не смотрел, а поверил Семе на слово ? ;)

Но вывод можно сделать однозначный - Семина затея не катит.

Сема
21.11.2017, 13:33
Сема, а время цикла ПЛК у тебя какое ?

1 мс время цикла ПЛК

Вольд
21.11.2017, 13:44
1 мс время цикла ПЛК

Это задано, а сколько на самом деле ?

Сема
21.11.2017, 13:48
Прилагаю скриншот..

Так всё таки? 10 мс на все аналоговые входы, или на каждый? Я открыл инструкцию, там пишут на все. В тех поддержке мне говорят на каждый, где правда?

Вольд
21.11.2017, 14:01
Концепцию однозначно надо менять.

Сема
21.11.2017, 14:04
Исходя из следующей формулы, с учётом выключенных фильтров выходит у меня не 10, а 18 мс опрос ВСЕХ аналоговых модулей. Так ли это?

Я хочу из принципа до конца разобраться. КАК работают контроллеры фирмы ОВЕН?

Потому что говорят разную информацию, как на самом деле?

Вольд
21.11.2017, 14:12
Исходя из следующей формулы, с учётом выключенных фильтров выходит у меня не 10, а 18 мс опрос ВСЕХ аналоговых модулей. Так ли это?

Я хочу из принципа до конца разобраться. КАК работают контроллеры фирмы ОВЕН?

Потому что говорят разную информацию, как на самом деле?

18 мс ставят крест на идее использовать аналоговый вход для измерения расстояния в данном конкретном случае.