PDA

Просмотр полной версии : ТРМ202-компьютер



Denzil
19.11.2008, 10:31
Добрый день! Помогите пожалуйста. К ТРМ202 подключены два термосопротивления ТСМ50-М, ТРМ202 подключен к АС-3, который в свою очередь подключен к компьютеру. Температура отображается. Параметры настроены. Пробовал снять данные на компьютер, не получается. Пробовал конфигуратором, загруженным с сайта ОВЕН.ru. Пробовал SCADA-систему OWEN PROCESS MANAGER, загруженную с того же сайта. Конфигуратор выдает сообщение, что COM порт занят. В SCADA-системе вообще нельзя выбрать порт, по всей видимости система его не видит или еще чего. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить.
Спасибо большое.

Kirill
19.11.2008, 12:22
Добрый день! Помогите пожалуйста. К ТРМ202 подключены два термосопротивления ТСМ50-М, ТРМ202 подключен к АС-3, который в свою очередь подключен к компьютеру. Температура отображается. Параметры настроены. Пробовал снять данные на компьютер, не получается. Пробовал конфигуратором, загруженным с сайта ОВЕН.ru. Пробовал SCADA-систему OWEN PROCESS MANAGER, загруженную с того же сайта. Конфигуратор выдает сообщение, что COM порт занят. В SCADA-системе вообще нельзя выбрать порт, по всей видимости система его не видит или еще чего. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема и как ее можно решить.
Спасибо большое.

Если конфигуратор говорит, что ком порт занят - поищите, какой процесс его захватил. Не сможет система работать, если ей не к чему подключиться.

Denzil
21.11.2008, 09:29
Если конфигуратор говорит, что ком порт занят - поищите, какой процесс его захватил. Не сможет система работать, если ей не к чему подключиться.

Добрый день! спасибо за ответ. Но может быть подскажите, как можно отследить процесс. Ведь в диспетчере задач не указывается какой процесс чего захватывает! Огромное спасибо!

Kirill
21.11.2008, 16:09
Добрый день! спасибо за ответ. Но может быть подскажите, как можно отследить процесс. Ведь в диспетчере задач не указывается какой процесс чего захватывает! Огромное спасибо!

Боюсь, не смогу. Попробуйте хотя бы на другом компьютере.

Малышев Олег
21.11.2008, 20:05
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx

Denzil
24.11.2008, 10:39
Боюсь, не смогу. Попробуйте хотя бы на другом компьютере.

Спасибо! Попробую.

Denzil
25.11.2008, 11:22
Если конфигуратор говорит, что ком порт занят - поищите, какой процесс его захватил. Не сможет система работать, если ей не к чему подключиться.

Пробовал Portmon отследить процесс, но он ничего не выдал. Может быть проблема с самим портом???
Подключал к нему мышь - она работает. Как только дело доходит до снятия показаний с датчиков - конфигуратор ругается. На работе пробовал все получается с помощью ОРМ данные поступают в компьютер. Может чего посоветуете???:confused: :confused: :confused:
И еще один вопрос: там же на работе пробовал снимать показания в Delphi с помощью примера, скачанного с сайта Owen.ru - программой выдается ошибка чтения, вывел сам текст ошибки: что-то на подобие "поступило данных больше, чем следовало". Помогите пожалуйста.

Denzil
05.12.2008, 16:21
Это снова я. Может кто знает, может кто поможет. Пожалуйста.
Пробовал Portmon отследить процесс, но он ничего не выдал. Может быть проблема с самим портом???
Подключал к нему мышь - она работает. Как только дело доходит до снятия показаний с датчиков - конфигуратор ругается. На работе пробовал все получается с помощью ОРМ данные поступают в компьютер. Может чего посоветуете???
И еще один вопрос: там же на работе пробовал снимать показания в Delphi с помощью примера, скачанного с сайта Owen.ru - программой выдается ошибка чтения, вывел сам текст ошибки: что-то на подобие "поступило данных больше, чем следовало". Помогите пожалуйста.
Спасибо всем.

Kirill
08.12.2008, 11:10
Это снова я. Может кто знает, может кто поможет. Пожалуйста.


Вы используете какой преобразователь? АС3-М или АС4? Если последний - повторите процедуру установки драйверов, заодно попробуйте драйвера и з этого топика:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=16031#post16031

Насчет ошибки: приведите пример посылки и ответа и опишите что и как хотите опрашивать, тогда можно будет определить в чем у вас сложность.

Denzil
10.12.2008, 09:50
Вы используете какой преобразователь? АС3-М или АС4? Если последний - повторите процедуру установки драйверов, заодно попробуйте драйвера и з этого топика:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=16031#post16031

Насчет ошибки: приведите пример посылки и ответа и опишите что и как хотите опрашивать, тогда можно будет определить в чем у вас сложность.
Добрый день! Спасибо за ответ.
Преобразователь АС3-М. Пользуюсь программой Delphi, скачал с сайта программу пример, и, пробовал снять показания. Фрагмент программы:
res:=ReadFloat24(128,0,'Pv ',val,0);
if(res>=0) then
begin
display('Значение температуры[Канал1]=',val);
end
else begin
display('Ошибка чтения!');
LastErrToStr(errStr);
display('Возникла ошибка:');
display(errStr);
end;
Результат работы программы:
Работа с ТРМ202 - адрес 128 скорость 9600
Работа с индексируемыми параметрами...
Ошибка чтения!
Возникла ошибка:
Прибор вернул nErr Размер доп. данных(49):{ 31 b8 df}
Подскажите, пожалуйста, что это может значить и как с этим бороться.
Хочу программно из Delphi опрашивать датчики температуры.
Спасибо!

марина
10.12.2008, 13:09
Здравствуйте! Скажите как поверить ТРМ202. В руководстве по эксплуатации не указан докумен,: согласно которому делается поверка прибора???:confused:

Kirill
10.12.2008, 17:07
Здравствуйте! Скажите как поверить ТРМ202. В руководстве по эксплуатации не указан докумен,: согласно которому делается поверка прибора???:confused:

Методики поверки здесь : http://www.owen.ru/support/35572743

Дмитрий Егоренков
17.12.2008, 13:24
надо делать так: res := ReadFloat24(128, 0, 'Pv',val, -1);
для второго канала: res := ReadFloat24(128 + 1, 0, 'Pv',val, -1);

про nErr и ошибки можно почитать в описании протокола (http://www.owen.ru/support/40691149).

Denzil
19.12.2008, 10:24
надо делать так: res := ReadFloat24(128, 0, 'Pv',val, -1);
для второго канала: res := ReadFloat24(128 + 1, 0, 'Pv',val, -1);

про nErr и ошибки можно почитать в описании протокола (http://www.owen.ru/support/40691149).
Огромное спасибо, Дмитрий! Не знаю, если бы не Вы, я бы долго еще мучился. Все прекрасно заработало, данные снимаются. Все отлично!
Еще раз огромное спасибо!!!:)

ErkiN
30.01.2009, 22:46
Круто парни ситуацию разложили. Может и я когда-то дойду до таких высот познания!