Можно ли использовать не экранированный UTP кабель ("витая пара") для подключения датчика ПД100, запитанного через б/п БП15Б-Д2-24 и подключенного к ТРМ200? Длина кабеля - 100 м. Использовать 1 пару? Если нет, то какой кабель использовать для таких расстояний?

Филимонов Сергей
17.11.2017, 15:56
Добрый день!

Максимальное сопротивление линии не должно превышать 100 Ом для сигнала 4..20мА для максимальной длины линии связи 100 метров, кабель нужно использовать экранированный. Чем больше расстояние тем больше вероятность возникновения помех, по этому лучше всегда экран.

Andrew_Stranger
18.11.2017, 21:07
Можно ли использовать не экранированный UTP кабель ("витая пара") для подключения датчика ПД100, запитанного через б/п БП15Б-Д2-24 и подключенного к ТРМ200? Длина кабеля - 100 м. Использовать 1 пару? Если нет, то какой кабель использовать для таких расстояний?
Используете МКЭШ, UTP совсем из другой оперы.

ppwkh
20.11.2017, 11:02
какое сечение для 100 м кабеля?

Ryzhij
20.11.2017, 11:36
какое сечение для 100 м кабеля?
Из практики кабель с жилами 0,5 - 1,0 кв.мм вполне обеспечит надёжное соединение. Перед самим датчиком есть смысл установить клеммную коробку с тем, чтобы от коробки на датчик пустить кабель с гибкими многопроволочными жилами.

Ryzhij
20.11.2017, 11:41
Максимальное сопротивление линии не должно превышать 100 Ом для сигнала 4..20мА для максимальной длины линии связи 100 метров, кабель нужно использовать экранированный. Чем больше расстояние тем больше вероятность возникновения помех, по этому лучше всегда экран.Кто сказал Вам про ограничение в 100 метров для токовой петли 4..20mA?
Плюньте тому в лживую морду!
На сечении в 0,75-1,0 кв.мм. "без борьбы" работают линии до километра.
Разница на порядок! )))
Тут всё зависит от характеристик датчика (минимальное и максимальное напряжение) и канала AI (входное сопротивление).

Филимонов Сергей
29.11.2017, 15:32
Кто сказал Вам про ограничение в 100 метров для токовой петли 4..20mA?
Плюньте тому в лживую морду!
На сечении в 0,75-1,0 кв.мм. "без борьбы" работают линии до километра.
Разница на порядок! )))
Тут всё зависит от характеристик датчика (минимальное и максимальное напряжение) и канала AI (входное сопротивление).


Ну это данные при которых гарантировано всё будет работать, если помех сильных рядом нет и как рекомендация они собственно и прописаны в глоссарии каталога ОВЕН. Более 100 метров обычно рекомендуется уже по RS-485 сигнал пускать, там до 1200 метров.

А так да, для 4..20мА можно и больше конечно, учитывая напряжение и входное сопротивление. Из руководства на ПД100 для просчёта максимального сопротивления нагрузки используется следующие формулы:
Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах преобразователя сопротивление нагрузки (включая сопротивление провода) не должно превышать максимальное сопротивление нагрузки в зависимости от напряжения питания:

RН = (RИ + RОГР) ≤ RН MAX,
RН MAX = (UПИТ - 7) / 0,023 (для моделей 1х1, 1х7, 8х1),
RН MAX = (UПИТ - 12) / 0,023 (для модели 1х5),

где RИ – входное сопротивление измерителя(ей), Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
RН MAX – максимальное сопротивление нагрузки, Ом;
UПИТ – напряжение питания, В.