Просмотр полной версии : Управление экранами ПР200.
Добрый день. Сделал проект, настроил менеджер экранов. Залил проект в ПР200. Сверху вниз экраны листаются, с 1 по 9 , а снизу вверх только до экрана 5 " Задержка выключения контактора ". В чем проблема ? И еще вопрос, можно ли менять тайминги генератора внутри макроса? В менеджере экрана переменные не видны.
Андрей Посохов
16.11.2017, 16:23
Добрый день. Сделал проект, настроил менеджер экранов. Залил проект в ПР200. Сверху вниз экраны листаются, с 1 по 9 , а снизу вверх только до экрана 5 " Задержка выключения контактора ". В чем проблема ? И еще вопрос, можно ли менять тайминги генератора внутри макроса? В менеджере экрана переменные не видны.
Добрый день.
Вы не настроили переход с экрана "Задержка включения нагрева" на экран "Задержка выключения контактора". Стоял "Безусловный переход", и Вас постоянно обратно перекидывало. Во вложении поправил проект.
Тайминги менять можно, но Вам нужно добавить еще входы в макрос, с помощью которых будете вводить эти тайминги в сам макрос.
Спасибо за помощь. А то я зациклился на одном экране и на переходах вверх, так как вниз все листается.
С вторым вопросом разобрался, витало что-то какое. Думал, что макрос прозрачен для менеджера экранов.