Алексей КИПОВЕЦ
15.11.2017, 17:51
Уважаемые форумчане помогите разобраться. Стоит задача выполнить аналог тепловычислителя для технологического учета выработанной тепловой энергии. Возможно ли использовать для поставленной задачи связку ОВЕН ПЛК 100 + ОВЕН МВА8 + ИП320. Датчики расхода с сигналом 4-20 мА и обычные термодатчики ТСМ. Опыт работы с плк относительно невелик, поэтому нужен совет болле опытных коллег. Подскажите или поправте меня если я ошибаюсь?

Бинкевич Игорь
15.11.2017, 17:55
Предложенный Вами комплект оборудования легко заменит ПЛК73.

Алексей КИПОВЕЦ
15.11.2017, 18:22
Да согласен но просто руководитель дает мне ПЛК 100 и ип320 если было бы приобрести я бы взял именно ПЛК 73. Мнея интересует программная часть. Справиться ли ПЛК с такой задачей?

Бинкевич Игорь
15.11.2017, 18:30
ПЛК справится.

ASo
15.11.2017, 20:22
А смысл, когда стандартный теплосчетчик будет дешевле? Или просто есть лишнее оборудование?

Алексей КИПОВЕЦ
15.11.2017, 21:30
Да есть оборудование и стоит задача уйти от ультрозвуковых датчиков на датчики перепада 4-20 мА.

ASo
15.11.2017, 22:09
А при чем тут тип датчиков? Куча тепловычислителей поддерживают датчики с таким сигналом.
Ну и если Вам нужна всеже метрологическая точность, то по любому придется использовать подобранную пару термодатчиков (стенд есть?) и 4-проводную схему измерения (у ОВЕНа ее нет).
Поэтому это точно промышленная, а не учебная студенческая задача?