Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста или дайте ссылку:
Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
На входе ипульсы, на выходе имп/мин в числе.
Спасибо!

maximov2009
15.11.2017, 14:32
Добрый день. Тема далеко не новая. Расходомер получится если у Вас частота импульсов будет значительно меньше 200Гц. Иначе скорости Пр200 не хватит. Это всё таки не контроллер с быстрыми входами. У каждого своя ниша.
С уважением.

and909
15.11.2017, 14:55
Здравствуйте!
Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
Грубо говоря - по импульсам мгновенный расход не получишь - можно вычислить текущий по минимум двум импульсам.:rolleyes:
Мгновенный же расход можно передать аналоговой величиной.

Сергей0308
15.11.2017, 15:39
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста или дайте ссылку:
Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
На входе ипульсы, на выходе имп/мин в числе.
Спасибо!

Если просто импульсов в минуту, как Вы пишите, то как-то примерно так:

34133

Если расход хотите, помножьте на коэффициент равный весу импульса, получится нечто похожее на это:

34194

author
16.11.2017, 18:04
Спасибо!
Это То, что нужно!

Avstralopitek
07.05.2025, 06:36
Если просто импульсов в минуту, как Вы пишите, то как-то примерно так:

34133

Если расход хотите, помножьте на коэффициент равный весу импульса, получится нечто похожее на это:

34194


Здравствуйте, подскажите, что означает константа 60 при перемножении с TO FLOAT? Вес импульса?
И что за константа 2100 при делении полученного числа?

МихаилГл
07.05.2025, 07:13
Здравствуйте, подскажите, что означает константа 60 при перемножении с TO FLOAT? Вес импульса?
И что за константа 2100 при делении полученного числа?

Реревод имп/мин в м3/час... В часе 60 минут, в м3 2100 импульсов

Avstralopitek
08.05.2025, 05:52
Реревод имп/мин в м3/час... В часе 60 минут, в м3 2100 импульсов

Спасибо вам!

allmoyka@gmail.com
15.12.2025, 10:42
Добрый день. Тема далеко не новая. Расходомер получится если у Вас частота импульсов будет значительно меньше 200Гц. Иначе скорости Пр200 не хватит. Это всё таки не контроллер с быстрыми входами. У каждого своя ниша.
С уважением.

В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0

petera
15.12.2025, 11:26
В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0
Это еще не всё.
Для фиксации импульса нужно чтобы период импульсов был >= 2*Тцикла программы, иначе не поймать переход из 0 в 1 и обратно
Даже если программа по минимуму и время цикла 1 мс, то период импульсов от расходомера должен быть больше 2мс
Т.е. в идеале не более 500Гц