PDA

Просмотр полной версии : Какой-то странный глюк был с модулями ввода-вывода.



anthrwpos
14.11.2017, 11:49
Подключал два модуля - ввода МВ110 и вывода МУ110
Подключил АС4 к первому, назначил ему адрес 15, проверил - работает.
Подключил АС4 ко второму, назначил ему адрес 14, проверил - работает.
Подключил их параллельно к АС4, ни один не отвечает.
Подключил модуль ввода к ПР200, работает.
Подключил модуль вывода к ПР200 - тоже работает.
соединил опять связь в параллель - диод связи включается только на модуле вывода, причем в моменты считывания температур с модуля ввода! Значения при этом не считываются.

В итоге через АС4 назначил первому адрес 3, второму адрес 11 и заработало параллельно как надо.
Что это было так и не понял.
По видимому, глюк находится в программе-конфигураторе. Первый раз я в конфигураторе модули открывал один за другим не перезагружая конфигуратор, и он у меня модуль вывода увидел как модуль ввода.

Евгений Багаев
14.11.2017, 12:10
Здравствуйте,
Ответ здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24869&p=216013&viewfull=1#post216013
Решение здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24035

anthrwpos
15.11.2017, 12:49
Да уж, по-ходу регулярно возникают подобные темы)
Нужно наверное как-то предупреждать пользователей. Например вместо слова адрес в конфигураторе написать "диапазон адресов", либо после задания адреса выводить предупреждение на экран, что устройства с адресами от х до х+7 будут вместе с этим недоступны).