АСУ построена на ПЛК 110-32, работает хорошо, без сбоев. А этой ночью ПЛК ушёл в "стоп". Перезапустили контроллер, продолжило работать как ни в чём не бывало. А есть какая-нибудь возможность узнать причину остановки? В сименсах есть "диагностический буфер" где хранится информация о сбоях. Есть ли что-то подобное в ОВЕНах?
Филоненко Владислав
13.11.2017, 10:33
log.txt и debug.txt
Модуль button в конфигурацию вставили?
Papagun78
13.11.2017, 10:47
log.txt и debug.txt
Модуль button в конфигурацию вставили?
Нет не ставили. А нужно было?
Papagun78
13.11.2017, 11:08
Прочитали log.txt. Не очень много он рассказал. "2 PLC STOPPED" это говорит о том, что его именно руками перевели в стоп? Или может быть любая причина?
Прочитали log.txt. Не очень много он рассказал. "2 PLC STOPPED" это говорит о том, что его именно руками перевели в стоп? Или может быть любая причина?
Овен работает так, что практически любой ПЛК может уйти в СТОП, сам по себе.
Костыль-решение - добавить модуль button в конфигуратор.
Я не понимаю почему ОВЕН не может сделать эту штуку по умолчанию.
Newcomer
13.11.2017, 13:11
Я не понимаю почему ОВЕН не может сделать эту штуку по умолчанию.
В новом ПЛК110 сделали, теперь люди спрашивают где Button ? ;)
В новом ПЛК110 сделали, теперь люди спрашивают где Button ? ;)
То, о чем я не сделали, там "железно" решили.
Хотя минимум у 2х человек уходил в стоп и новый ПЛК, решения и причины объявлено не было.