Добрый день!
Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ?
34061

IVM
10.11.2017, 13:01
Добрый день!
Судя по схеме, данной в РЭ на ПЛК 160. Минусовая клемма первого аналогового входа(27) не связана с остальными минусовыми клеммами. На деле же она звонится со всеми остальными минусовыми. Что это такое - брак, ошибка в РЭ?
34061

Все аналоговые входы ПЛК160 имеют общий минус. А вот у аналоговых выходов обшей точки нет. Это можно понять по выдержкам из РЭ. Ну и тестер в помощь для проверки этого.

KIPetek
10.11.2017, 14:23
Понял, спасибо!

MikiMouse
22.09.2020, 14:47
Добрый день, у меня возникла проблема с аналоговыми входами на ПЛК 160 (М02). Программа исправно работала на объекте, но со временем решили заменить старую версию ПЛК 160 на обновлённую М02. Переписав конфигурацию под новый контроллер, обнаружил, что значения подключенных датчиков 4...20 мА показывают одно и тоже значение -24143. При этом значение никак не меняется после изменений диапазона и типа датчика. Проблема одинаковая на всех входах. Подскажите, это брак или где-то закралась ошибка?51115

MikiMouse
22.09.2020, 18:49
значения подключенных датчиков 4...20 мА - если это так почему в конфиге вольты?

Это уже экспериментировал. По факту датчики выдают около 10 мА.51121

MikiMouse
22.09.2020, 18:52
В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.

A.Simonov
23.09.2020, 16:09
В общем проблема висит, и я всё больше склоняюсь, что это брак. Уже был опыт, когда не работали аналоговые выходы у обновлённого ПЛК 160 М02, сдавали в ремонт. У другого шлейф питания был вынут из платы, заметили, когда уже разобрали. Похоже производство обновлённой линейки ещё не налажено до конца, ну или это нам так везёт.

Добрый день.

Уточните
1) Полную маркировку ПЛК;
2) Версию прошивки;
3) Схему подключения;
4) Приложите проект.

MikiMouse
01.10.2020, 15:44
Добрый день.

Уточните
1) Полную маркировку ПЛК;
2) Версию прошивки;
3) Схему подключения;
4) Приложите проект.

Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
2) PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:24:97
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0;
3) 51208
4) 51209

A.Simonov
02.10.2020, 12:03
Прошу прощения за задержку. Пришлось достать ПЛК 160 старого образца, с ним всё работает. По поводу нерабочего ПЛК:
1) ПЛК160-24.У-М (Зав. №: 80933190732286124);
2) PLCInfo
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 1.0.11
Need Target version >= 3.12
Compiled: 10:25:23 Nov 5 2019
STM32 binary version 114
MAC E4:1E:0A:00:24:97
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0;
3) 51208
4) 51209

Добрый день.

Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
Выставьте в них настройку 0-10V

В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
51231

MikiMouse
02.10.2020, 14:03
Добрый день.

Скорее всего ошибка связана с тем, что у Вас аналоговые выходы 3 и 4 сконфигурированы как 4-20 мА, а ПЛК160 имеет модификацию "У", которая не поддерживает такой режим.
Выставьте в них настройку 0-10V

В РЭ на ПЛК160 [М02] есть примечание на этот счет:
51231

Добрый день! Вы имеете ввиду, что конфигурация выходов влияет на вход? Раньше такого не замечал. На днях попробую и обязательно отпишусь, спасибо!

Duran
17.01.2021, 14:21
Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.

Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
53045

IVM
17.01.2021, 14:41
Здравствуйте! Помогите решить проблему с аналоговыми входами ПЛК160.
Проблема заключается в том, что контроллер стал завышать измеряемое напряжение на 1,5-2В, все каналы настроены на измерение напряжения 0-10В, аналоговые выходы настроены тоже на 0-10В.
При этом, если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах. Это нормально? Проверить на другом приборе не могу, нет в наличии.

Контроллер используется в составе лабораторной установки и измеряет напряжение на электроде. На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности
53045

А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?

VaBo
17.01.2021, 16:03
На электроде за счёт электролитических процессов формируется напряжение 0-5В, которые необходимо измерить, создаваемый в процессе электролиза ток небольшой, поэтому шунтировать аналоговые входы резисторами на 5-10кОм не вариант, так как приведёт к большой погрешности

Без промежуточного усилителя ваша задача нерешаема. Потенциальный вход ПЛК рассчитан на низкое выходное сопротивление источника сигнала.

IVM
17.01.2021, 16:37
Без промежуточного усилителя ваша задача нерешаема. Потенциальный вход ПЛК рассчитан на низкое выходное сопротивление источника сигнала.

Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше. У человека не заниженное, а завышенное напряжение получается. Тут что-то с аналоговыми входами ПЛК160 не так.

Eugene.A
17.01.2021, 16:43
Что за глупости. Аналоговый вход ПЛК160 0...10 В имеет входное сопротивление 200 кОм. Куда уж больше.
Ну, у обычного китайского мультиметра, например, 10 МОм.

IVM
17.01.2021, 16:57
Ну, у обычного китайского мультиметра, например, 10 МОм.

10 / 200000 = 50 мкА Неужто источник не в состоянии выдать 50 мкА ? Если бы вход ПЛК160 просаживал напряжение, то показания бы были не завышенными, а заниженными.

Eugene.A
17.01.2021, 21:33
Да я написал безотносительно результатов измерения, там конечно что-то не в порядке, то ли с ПЛК, то ли с подключением, то ли с этим электролизом. Я просто о том, что для вольтметрам 200 кОм на диапазоне 10 вольт маловато, таким сопротивлением обладали стрелочные тестеры в прошлом веке.

e.filatov
17.01.2021, 23:51
Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
Завтра постараюсь точнее глянуть схему

Duran
03.02.2021, 12:25
Если я правильно помню, повышенное напряжение используется для контроля обрыва входа.
Завтра постараюсь точнее глянуть схему

Вот похоже на то, так как



...если скинуть провода со всех клемм аналоговых входов ПЛК и померить мультиметром напряжение на клеммах ПЛК, то видно напряжение 11,5В. Будто контроллер сам создаёт напряжение на своих аналоговых входах.

Duran
03.02.2021, 12:29
А как вы определили, что ПЛК завышает напряжение ?

Определил померив мультиметром, перекинув провода с ПЛК
- мультиметр измеряет 0,6В, ПЛК измеряет 2В