Здрасте у меня проблема Имею- панель BrainChild+10 ПЛK150,
все работает по RS485 - MODBUS GENERIC,
но при отключении любого ПЛК панель зависает.
Из моей практики с BrainChild. Эта панель считывает блоками. Блоки состоят из 16 двухвайтовых регистров - для передачи значений типа float, integer ... или блоки для предачи дискретных значений типа coil по три двухбайтовых регистра. Если из сети панель получает значения в блоке хотя бы на один регистр меньше то рисует - !!!! во всех полях привязанных к данному блоку.Считает, что блок передан не верно. Одним словом, от каждого ПЛК панель должна получать кратное количество двухбайтовых регистров, даже если столько и не надо. А в панели блок целиком привязывается к одному ПЛК.
Сумбурно, но надеюсь поймёте.
у меня 14 значений по 4 byte{VAR}
Партизан
19.11.2008, 11:54
Из моей практики с BrainChild. Эта панель считывает блоками. Блоки состоят из 16 двухвайтовых регистров - для передачи значений типа float, integer ... или блоки для предачи дискретных значений типа coil по три двухбайтовых регистра. Если из сети панель получает значения в блоке хотя бы на один регистр меньше то рисует - !!!! во всех полях привязанных к данному блоку.Считает, что блок передан не верно. Одним словом, от каждого ПЛК панель должна получать кратное количество двухбайтовых регистров, даже если столько и не надо. А в панели блок целиком привязывается к одному ПЛК.
Сумбурно, но надеюсь поймёте.
Это верно для режима ASCII. На Modbus Generic таких особенностей не замечено
Это справедливо для ASCII и RTU в режиме MODBUS. По MODBUS Generic утверждать не буду. Но мучился и так и этак, пока не разнёс ПЛК по блокам.
Помоему вы не поняли Пнель зависает когда обрывается один из 10 ПЛК
При всех плк панель работает нормально.
Подскажите как подключить 10 плк150 + BrainChild 1205-Е по Ethernet
подойдет ли DES-1008D SWITCH ? Два дня схожу с ума через комп панель и плк вижу записываю в них программы. А панель не видит плк
Помоему вы не поняли Пнель зависает когда обрывается один из 10 ПЛК
При всех плк панель работает нормально.
Может быть я и не правильно понял. Но, если в один блок тегов панели занесены таги с разных ПЛК и один из них отваливается, то панель не получая на запрос полный блок считает его ошибочным и игнорирует. Если со всеми ПЛК работает, а при отсутствии одного из них нет - другое в голову не приходит.
На каждый плк по 14 тегов все работает по RS485 MODBUS GENERIC без проблем но при отключении одного плк панель зависает на экранах где участвует этот плк. Пытаюсь перейти на Ethernet MODBUS GENERIC но никак. Прошу подсказать.
Вышли файлы *.pzm,*pro только укажи target PLC. Надо посмотреть. Может помогу. А так я не Кашпировский.
Скажите, после того как откидываете один PLC светодиод на панели СОМ2 свечение не меняет или мигает как то иначе, или вовсе не светится? У меня сейчас 12 занята.
Светится постоянно
помогите с другим примером для перехода на Modbus TCP
спасибо но не работает какие IP port прописать в плк и панели ?
у всех плк 0дин IP но разный адрес ???
Главное чтобы были в одной сети.
Скажем: HMI - 192.168.0.2
PLC_1 - 192.168.0.10
PLC_2 - 192.168.0.11
маска для всех одинаковая 255.255.255.0
посмотри ещё сдесь: http://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=750&d=1223882558
Да я второму PLC не прибавил адрес c 10 на 11.
я у фонтана в руках журнал ОГОНЕК , а если серьезно мож ктото делал такое - 1205Е+ плк150 болще 2 шт
а вообще эта панель 1205Е МОЖЕТ РАБОТАТЬ по TCP , мож она тока пишется и читается
почему всегда горит тока зеленый свдиод - жолтый молчит
Я же у тебя спрашивал не про диод питания зелёный, а связи - жёлтые!