Возникала острая проблема по программированию овна, не могу понять как можно это реализовать, пример:
Текущие настройки - Твкл=7 ч. 00 м. Твыкл=22 ч. 00 м. - вроде все просто.
Требуются настроить к существующей программе Твыкл= 10 ч. 00 м. 00 сек и Т вкл=10 ч. 00 м. 10 сек.
Требуется реализовать безтоковую паузу на 5 или 10 или 30 секунд. Прочитал всю инструкцию ничего дельного не нашел, по разделам блокировки включения и выключения (хотел поиграться с параметрами поставить время повторного включения не раньше заданного значения, но в инструкции тоже данных нет ).
Шаг включения и отключения получается 1 минута, а это слишком много :(,
Цель данного действия - дать время релюшкам задействованным на свет отлипнуть от вкл состояния - т.к почти всегда находятся в замкнутом состоянии, надо их иногда шевелить.

maximov2009
07.11.2017, 10:09
Добрый день. Судя по описанию уставки с точностью до минуты.
Вообще честно говоря первый раз слышу про ШЕВЕЛЕНИЕ релюшек от залипания. Могут только привариться контакты при большой нагрузке, но в этом случае, чем чаще перещёлкиваете, тем быстрее приварятся.
Возвращающая пружина может конечно вытянутся, но для этого её нужно растягивать минимум на половину длинны, а она перемещается меньше миллиметра и в сработке она или нет, роли никакой.
Может конечно я отстал от жизни?
Или это разводка заказчика на дополнительное оборудование?
Там где критично залипание, ставят ТТР, и ничего перещёлкивать не надо, не залипают.
С уважением.

Say_EKB
07.11.2017, 10:15
Добрый день. Все гораздо проще стоят реле BIS-403 на освещении их на объекте около 100 шт. Через пару лет эксплуатации у любого реле из 100 штук - плохо начинает отщелкиватся (стоят в замкнутом положении постоянно), все в ручную ходить отщелкивать неудобно. Поэтому и мастерю что нить более удобное.

maximov2009
07.11.2017, 11:29
И снова здравствуйте.
"Через пару лет эксплуатации у любого реле из 100 штук - плохо начинает отщелкиватся (стоят в замкнутом положении постоянно)" Это из Вашего опыта?
Они у Вас вообще никогда не отключаются?
Чтобы наступила диффузия металла, контакты должны быть или сильно сжаты или на очень длительное время (десятилетия).
Бывают залипают реле от намагничивания сердечника, но это только у реле на постоянке, перещёлкивание и тут не поможет, переключают полярность подключения катушки.
А Вы уверены что в BIS-403 точно стоит релюшка? Оно щёлкает? А то судя по корпусу, если он залит, может просто симистор.
А вообще то в таких устройствах применяют БИСТАБИЛЬНОЕ реле, которое импульсом переключается из одного положения в другое. В этом случае лишнее перещёлкивание только во вред, механический износ.
Хозяин конечно барин, но по моему не тем заморочились. У нас на производстве таких проблем нет. А оборудование включенным работает месяцами. И релюшки некоторые (совершенно обычные, и в ПР, и в контроллерах и пр.) остаются включенными. И никогда не заморачивался с ПЕРЕЩЁЛКИВАНИЕМ.
С уважением.