PDA

Просмотр полной версии : ПР110-24.8Д.4Р настройка звонков



Svetlana_642
06.11.2017, 10:41
Необходимо настроить включение звонков в определенное время на ПР110-24.8Д.4Р. Запуск за счет тумблера, пробовала подключить с помощью таймера с задержкой включения и генератора импульса BLINK, звонков всего 16, при компилировании включаются одновременно первый BLINK (время отключения) и таймер следующего включения звонка одновременно. В чем ошибка? Спасибо

rovki
06.11.2017, 11:40
Ошибка в том что проект не вложили

Svetlana_642
06.11.2017, 12:03
Точно, исправила, спасибо

rovki
06.11.2017, 13:25
Странная схема .Блинк начинает работу с паузы ,а не импульса ..
Сделайте один блинк(период 1 сек) и счетчик .Потом элементами сравнения вылавливайте нужные времена и включайте звонок

Сергей0308
06.11.2017, 15:50
Необходимо настроить включение звонков в определенное время на ПР110-24.8Д.4Р. Запуск за счет тумблера, пробовала подключить с помощью таймера с задержкой включения и генератора импульса BLINK, звонков всего 16, при компилировании включаются одновременно первый BLINK (время отключения) и таймер следующего включения звонка одновременно. В чем ошибка? Спасибо

Какое-то мракобесие, вот посмотрите, для ПР200:

33992

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13

Вот для звонков в школе:

33994

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10014&page=4

rovki
06.11.2017, 15:55
Какое-то мракобесие, вот посмотрите, для ПР200:

33992

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13

Там ПР110 ....

Василий Кашуба
06.11.2017, 17:59
Необходимо настроить включение звонков в определенное время на ПР110-24.8Д.4Р. Запуск за счет тумблера, пробовала подключить с помощью таймера с задержкой включения и генератора импульса BLINK, звонков всего 16, при компилировании включаются одновременно первый BLINK (время отключения) и таймер следующего включения звонка одновременно. В чем ошибка? Спасибо
Мой вариант звонков такой.33995

rovki
06.11.2017, 18:24
Мой вариант звонков такой.33995

А я так понял что нужно 16 звонков в нужное время (как школьные часы) ,но ПР без часов .

Василий Кашуба
06.11.2017, 19:07
А я так понял что нужно 16 звонков в нужное время (как школьные часы) ,но ПР без часов .
Утром в нужное время включили, а после занятий выключили.

Svetlana_642
06.11.2017, 21:55
Странная схема .Блинк начинает работу с паузы ,а не импульса ..
Сделайте один блинк(период 1 сек) и счетчик .Потом элементами сравнения вылавливайте нужные времена и включайте звонок

Звонок надо включать только утром, тогда счетчик не подойдет?

Svetlana_642
06.11.2017, 21:56
Мой вариант звонков такой.33995

а потом эту схему циклически повторять на нужное количество звонков? И если там отличается время включения? (на урок и на перемену)

Василий Кашуба
07.11.2017, 10:07
а потом эту схему циклически повторять на нужное количество звонков? И если там отличается время включения? (на урок и на перемену)
Перемены отличаются по времени? Тогда счётчик нужен, чтобы нужную перемену увеличить.

Svetlana_642
07.11.2017, 11:03
Перемены отличаются по времени? Тогда счётчик нужен, чтобы нужную перемену увеличить.

Да, там одна перемена большая

Василий Кашуба
07.11.2017, 11:40
Да, там одна перемена большая
А какая она по счёту?

Svetlana_642
07.11.2017, 12:09
А какая она по счёту?

Пятая перемена

Василий Кашуба
07.11.2017, 19:38
Пятая перемена
Тогда добавить счётчик, вот так. 34014 Блок записи для включённого состояния BLINK.

rovki
07.11.2017, 19:57
Лучше использовать BLINKH ,который начинает с импульса ,а не паузы .

Василий Кашуба
07.11.2017, 20:35
Лучше использовать BLINKH ,который начинает с импульса ,а не паузы .
Без разницы какой BLINK, одно из состояний продолжительность урока, а другое продолжительность перемены.

rovki
07.11.2017, 20:48
только занятия начинаются не с перемены вроде

Василий Кашуба
07.11.2017, 21:09
только занятия начинаются не с перемены вроде
У меня так и сделано.

Сергей0308
08.11.2017, 00:58
Я бы как-то так сделал задатчик интервалов времени:

34019

И он будет работать циклически, в данном случае это не нужно!

Можно и с задержкой включения на 10 минут(можно изменить):

34021

Василий Кашуба
08.11.2017, 10:12
Я бы как-то так сделал задатчик интервалов времени:

34019

И он будет работать циклически, в данном случае это не нужно!

Можно и с задержкой включения на 10 минут(можно изменить):

34021
Сергей, это избыточно, когда нужно изменить время только одной перемены. Если все промежутки времени разные, тогда можно и даже нужно.

Svetlana_642
08.11.2017, 18:25
Тогда добавить счётчик, вот так. 34014 Блок записи для включённого состояния BLINK.

А время вы через входную переменную указывали в цельночисленном типе переменной?

Василий Кашуба
08.11.2017, 20:57
А время вы через входную переменную указывали в цельночисленном типе переменной?
Да константы все целочисленные, в милисекундах.

Svetlana_642
09.11.2017, 20:44
Я бы как-то так сделал задатчик интервалов времени:

34019

И он будет работать циклически, в данном случае это не нужно!

Можно и с задержкой включения на 10 минут(можно изменить):

34021

интересная схема, спасибо

Svetlana_642
09.11.2017, 20:44
Да константы все целочисленные, в милисекундах.

спасибо большое за помощь

Сергей0308
09.11.2017, 22:00
Меня любопытство раздирает, почему Вы не рассматриваете решение вопроса при помощи ПР с часами реального времени(это ещё и дешевле вышло бы и гораздо лучше, например ПР200-220.1.0.0. Цена модификации 5133 руб.)? Это тренд такой выбрать самое неудачное устройство(для решения какой-то конкретной задачи) из множества и с помощью него пытаться чего-то сделать? Допустим свет моргнет, что произойдёт?

Svetlana_642
12.11.2017, 09:18
Меня любопытство раздирает, почему Вы не рассматриваете решение вопроса при помощи ПР с часами реального времени(это ещё и дешевле вышло бы и гораздо лучше, например ПР200-220.1.0.0. Цена модификации 5133 руб.)? Это тренд такой выбрать самое неудачное устройство(для решения какой-то конкретной задачи) из множества и с помощью него пытаться чего-то сделать? Допустим свет моргнет, что произойдёт?

в наличии только такой)

Василий Кашуба
19.11.2017, 17:14
Тогда добавить счётчик, вот так. 34014 Блок записи для включённого состояния BLINK.
Светлана, а вы привязали блок записи к BLINK1, вот так? 34203

Svetlana_642
19.11.2017, 21:50
Светлана, а вы привязали блок записи к BLINK1, вот так? 34203

Привязала, спасибо, все заработало