Используя CodeSys 3.5 SP5 p.5 и таргет версии 3.5.4.26 (последней версии с сайта ОВЕН) пытаюсь настроить режим slave на СПК 207. Делаю как в инструкции (http://www.owen.ru/uploads/pages_from_aip42_sait.pdf): добавляю modBus_COM (доступна только версия 3.4.0.0). Пока всё нормально. Далее добавляю ModBusSerialDevice (доступна только версия 3.5.5.0, что выше версии таргета. Да, в мануале говориться, что будут множественные ошибки если версия будет выше версии таргета, но никакие галочки типа "отображать все версии" не отображают др. версии), и после сего действия компилятор выдаёт 150 ошибок, при этом мен-р библиотек просит дать ему IoDrvBase и SysCom, которые он автоматически не может загрузить, а я не нашёл таковых в интернете. Манипуляции с библиотеками ModBus..., RSmode... и пр. что есть на сайте Овен и по умолчанию в программе ничего не дали. Как победить сию проблему? И если это удастся не совсем понятно какие адреса регистров будут у указанных переменных?

Евгений Кислов
02.11.2017, 14:48
Добрый день. Вам следует установить архив репозитория (ссылка в подписи).
После этого ModBusSerialDevice версии 3.5.5.0 должен добавляться в проект без ошибок.

VigVam
02.11.2017, 15:49
Да, спасибо, помогло.