Уважаемые коллеги! Может кто поможет разобраться в следующей проблеме: при попытке перевести выход контроллера ТРМ-133 У в 2х позиционный режим контроллер не позволяет это сделать.
При настройке с пульта просто не изменяется значение SE.P.
При настройке с конфигуратора параметр SE.P выделяется красным и в столбце ошибки ввода-вывода выводится "Недопустимое сочетание значений параметров(Изменение параметра было запрещено функцией Valid)" либо выводится "Ошибка функции PrevWriteActons".
Действие не могу провести на двух контроллерах из одной партии, реагируют одинаково. При этом в режиме трехпозиционного регулятора, похоже, все работает - выходные реле, по крайней мере, радостно переключаются.
Может я просто настройку не в том порядке повел, оставив выбор типа выхода напоследок и попал в тупиковую комбинацию параметров? :confused:

Фадеева Надежда
18.11.2008, 15:24
Здравствуйте.
Вопрос именно в порядке задания параметров. Сначала нужно указать выходной элемент, который управляет клапаном.
В папке "Выходные устр"/od.1/F.PC 1 сначала установите в параметре оР 2 значение "off", затем в параметре оР 1 значение 5 или 6 (в зависимости от того, какой ЦАП Вы будете использовать). После этого можно изменить значение параметра SE.P с 3.PoS на 2.PoS.

Ван Чу
19.11.2008, 05:50
Надежда, спасибо! Все изумительно работает!

Ван Чу
19.11.2008, 07:06
Немного поторопился радоваться. :( Еще одна особенность проявилась. При настройке через АС4 с подключением к офисному компьютеру все отлично конфигурируется. При попытке настроить прибор с ноутбука конфигуратор выдает сообщение "Потеря начала посылки" или "таймаут при передаче данных (нет связи)".
Взял напрокат АС3 в комплекте с преобразователем USB-COM - все отлично работает.
Эксперименты со сменой сетевых настроек ни к чему не приводят. Пока настройки в контроллере и ПК совпадают выдается " Потеря начала посылки"; при несовпадении настроек - "таймаут...".
Настройка в конфигураторе тип преобразователя "автомат-полуавтомат" корректная.
В каком направлении дальше искать? Может кто знает, где взять описание контроллера и его функционирования более подробное, чем в стандартной инструкции - по ней многое приходится додумывать самому...

Леший
19.11.2008, 09:40
А у Вас часом "дровишки" USB на ноуте не слетели или старенькие могут стоять?

Ван Чу
19.11.2008, 11:34
...старенькие на USB? это как? для АС4 с его родного диска ставил и переставлял - не помогает. И притом, на остальных ПК тотже драйвер ставлю - все работает. Может мне просто с экземпляром ноута не повезло крепко ? :)

Kirill
19.11.2008, 12:19
...старенькие на USB? это как? для АС4 с его родного диска ставил и переставлял - не помогает. И притом, на остальных ПК тотже драйвер ставлю - все работает. Может мне просто с экземпляром ноута не повезло крепко ? :)

Посмотрите в хозяйстве, если найдется лишний USB кабель - попробуйте поменять сам кабель. С драйверами действительно многое от компа зависит, где ставится без проблем, где-то совсем плохо. Попробуйте скачать с сайта новые драйвера и поставить их. http://www.owen.ru/device/30615972

Ван Чу
19.11.2008, 14:17
Увы! Все эксперименты с различными кабелями и версией драйвера безуспешны.. :( Для чистоты эксперимента взял еще один ноут - на нем также не желает работать. Думаю, проблема действительно в "тонких" особенностях работы USB.
Есть мысль попробовать связаться через дополнительный порт RS232 на "короткой" клеммной колодке контроллера, но не уверен в ее назначении. В инструкции есть только схема подключения и фраза вроде " .... предназначена для подключения кабеля связи...".

Kirill
19.11.2008, 14:45
Увы! Все эксперименты с различными кабелями и версией драйвера безуспешны.. :( Для чистоты эксперимента взял еще один ноут - на нем также не желает работать. Думаю, проблема действительно в "тонких" особенностях работы USB.
Есть мысль попробовать связаться через дополнительный порт RS232 на "короткой" клеммной колодке контроллера, но не уверен в ее назначении. В инструкции есть только схема подключения и фраза вроде " .... предназначена для подключения кабеля связи...".

Эти разъемы предназначены для других целей.

Попробуйте еще такой драйвер https://www.silabs.com/Support%20Doc...2K_XP_S2K3.zip

Ван Чу
20.11.2008, 06:19
Спасибо за подсказку, Кирилл. Драйвер для СР2102 подошел - все работает.