PDA

Просмотр полной версии : Прошу помочь с 2ТРМ1



mitridat
31.10.2017, 22:54
Здравствуйте. Пытаюсь подключить прибор 2трм1а-щ1-тс-р. 2005г.в.
При включении показывает tp02 и сразу----, датчик термосопротивления подключен на первый канал.
Температуру не показывает.
Основная проблема: Не могу выбрать тип датчика, в настройках попросту нет параметра b1-0, b2-0, так же нет параметров a0-0, b0-0.
Помогите.

ALFIX
01.11.2017, 08:23
Выдержка из инструкции "При установленном запрете разрешается только просмотр ранее заданных значений
параметров этих групп.Доступ к этим параметрам секретности осуществляется только через
коды: для группы параметров А код доступа 135;
для группы параметров b код доступа
246. Внимание!
Для возврата всех заводских установок необходимо набрать код 118."

mitridat
02.11.2017, 09:48
Спасибо, с кодом разобрался, тип датчика выбрал 07, соответствует тому что написано на датчике ТСП-Н W-100=1,3850г.
Но все равно в режиме работы ---- вместо индикации температуры. Может он на определенные типы датчиков расчитан?

Василий Кашуба
02.11.2017, 10:40
Спасибо, с кодом разобрался, тип датчика выбрал 07, соответствует тому что написано на датчике ТСП-Н W-100=1,3850г.
Но все равно в режиме работы ---- вместо индикации температуры. Может он на определенные типы датчиков расчитан?
Датчик нужно ещё и правильно подключить.

mitridat
03.11.2017, 15:55
Подключаю термопару на клеммы 10 и11, 9перемычкой соединяю с 10. Типы термопар подключал разные ХК, ХА, типы датчиков в приборе выбирал разные, результат нулевой, на экране только ----.
В утиль?

Сергей0308
03.11.2017, 17:13
Подключаю термопару на клеммы 10 и11, 9перемычкой соединяю с 10. Типы термопар подключал разные ХК, ХА, типы датчиков в приборе выбирал разные, результат нулевой, на экране только ----.
В утиль?

У Вас , даже из названия прибора, ясно, что термопары он не поддерживает, только термосопротивления, да и можно было посмотреть, как подключаются термопары:

33977

Термосопротивления работают до 500°С:

33978

Если температура выше, Вам повезло, замените старый прибор!

mitridat
03.11.2017, 20:22
С термосопротивления я и начинал эту историю, все то же самое.

Сергей0308
03.11.2017, 21:00
Тогда, исходя из описания вашего платинового термосопротивления, должен быть код "02", откуда Вы 07 взяли, мне в отличии от Вас непонятно, да и заранее проверьте термосопротивление:

33979

Минус в том, что РЭ на старинные приборы может отличаться от текущих версий, если хотя бы в плане типа датчика не отличается, уже замечательно!
Короче, когда измерите сопротивление датчика при 0°С, будет гораздо всё понятней!
Если сопротивление около 50 Ом, код датчика "07", если около 100 Ом - "02"!