Просмотр полной версии : ПР200 мастер , не идет обмен.
murdemon
31.10.2017, 17:31
ПР200 мастер MODBUS RTU, не идет обмен. (джампера стоя на плате, переменные настроены 3 переменные, в программе в настройках 1й слот, мастер)
Подключаюсь USB-485 данных, нет. Если работает как слейв то все нормально. Есть какие еще подводные камни по настройке мастером? Там прошивку поменять или еще что.
Стоит 1 - ПР-ИП485 и 1 - ПРМ.
Ревака Юрий
31.10.2017, 18:17
ПР200 мастер MODBUS RTU, не идет обмен. (джампера стоя на плате, переменные настроены 3 переменные, в программе в настройках 1й слот, мастер)
Подключаюсь USB-485 данных, нет. Если работает как слейв то все нормально. Есть какие еще подводные камни по настройке мастером? Там прошивку поменять или еще что.
Стоит 1 - ПР-ИП485 и 1 - ПРМ.
Подводные камни могут быть в таймаутах, частоте опроса, а на ПК чем смотрите обмен?
Посмотрел проект, времена большие, в слоте: интервал между запросами 1-2 мс, в настройках самого устройства таймаут 5с, что за устройство? вы там вручную сигналы формируете:), 10 мс для начала будет достаточно.
murdemon
31.10.2017, 19:49
там долгий радио модем. Попробую уменьшить таймауты. Смотрю ПО Modbus Slave.
Ревака Юрий
01.11.2017, 10:23
там долгий радио модем. Попробую уменьшить таймауты. Смотрю ПО Modbus Slave.
А в настройках слева стоит такая же задержка?, через Display посмотреть приходит что-то от ПР или вообще тишина.
murdemon
01.11.2017, 14:12
Уменьшил задержки. Все тоже самое. Сделал новый проект.. с одной переменной - связь пошла. Обратно вернул старый проект изначальный - связь пошла.
Сергей0308
01.11.2017, 15:27
Это же чудеса в решете!
Ревака Юрий
01.11.2017, 16:03
Уменьшил задержки. Все тоже самое. Сделал новый проект.. с одной переменной - связь пошла. Обратно вернул старый проект изначальный - связь пошла.
Вы после изменения сетевых настроек проект записываете? может просто настройки не применяются.
murdemon
01.11.2017, 16:41
те проект, надо обязательно сохранять, перед записью в ПР200? (вообще сохранял до этого)
Ревака Юрий
01.11.2017, 16:58
те проект, надо обязательно сохранять, перед записью в ПР200? (вообще сохранял до этого)
Главное записать проект, настройки запишутся и на не сохраненном, а вот если сохранить и не записать - не поменяются.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot