Просмотр полной версии : n.Err=0x31



Rand0m
18.11.2008, 14:23
14:21:01.765 COM1: адрес 182(8) запись команда(r.OE ) параметры(3f80 0)<<0x31 - n.Err=0x31

просвятите что это значит ? :)

пытаюсь управлять МДВВ с прошивкой 1.05 по протоколу овен через ОРС сервер, при попытке записать в r.oe 1 получаю такой код ошибки, в описании ошибок такой не нашол.

Дмитрий Егоренков
18.11.2008, 14:43
0x31 - Размер поля данных не соответствует ожидаемому
см. описание протокола овен - http://www.owen.ru/documents/support/files/type_prot.zip

это следствие ошибки в прошивке прибора. ошибка была исправлена в прошивке 1.07.

Филоненко Владислав
18.11.2008, 14:44
Типовое описание протокола обмена по RS485 приборов фирмы ОВЕН(03.03.05).doc
страница 17

SZE 0x31 Размер поля данных не соответствует ожидаемому

Rand0m
18.11.2008, 14:56
угу понял, в полевых условиях только протокол менять на модбас ?

Rand0m
18.11.2008, 15:10
ну и в догонку хоть и не совсем по теме, но с чего все началось.
Имеется 3 щита управления холодильными камерами состоит из МДВВ и трм 202. каждый день производится оттайка камер, МДВВ отключает выходы у ТРМки и одновременно включает в работу нагреватели в камерах. В одной камере самопроизвольно во время оттайки МДВВ сбрасывает все выходы в начальное состояние. прошивка 1.8 на остальных 2ух щитах все ОК. что можно посоветовать ? (в старых запасах нашол только мдвв с прошивкой 1.5 и управлять ей неполучается, всю систему преводить на модбас тоже не хочу пока а то вдруг трмки старые :))