Просмотр полной версии : Не работает макрос PT1000
Здравствуйте, возникла проблема с макросом Pt1000 из онлайн базы: при соединении выхода макроса со входом любого блока, макрос желтеет и пишется предупреждение о циклических связях. Редактирую макрос, заменив желтую (циклическую) связь на связь с задержкой - предупреждение исчезает, в симуляторе работает, в контроллер заливаю - нуль. Датчик рабочий, проверен на МВ-8А только что. Что сделать? Завтра запускать, ничего не работает((
У меня тоже желтеет. но всё работает.
ventilyator
30.10.2017, 21:07
А в ПР200 Джамперы физически переключены на резистивный режим работы входа ??? И программно - тоже!
Ревака Юрий
31.10.2017, 10:23
Здравствуйте, возникла проблема с макросом Pt1000 из онлайн базы: при соединении выхода макроса со входом любого блока, макрос желтеет и пишется предупреждение о циклических связях. Редактирую макрос, заменив желтую (циклическую) связь на связь с задержкой - предупреждение исчезает, в симуляторе работает, в контроллер заливаю - нуль. Датчик рабочий, проверен на МВ-8А только что. Что сделать? Завтра запускать, ничего не работает((
Тип входа 0-4000 Oм в OL и в железе проверить, в симуляции работает? Может просто вывод на экран без привязки переменной? Какие показания AI в сиcтемном меню ПР?
Стыдно, про джампер не знал(. Но вопрос решил, в системе мв-110-8а ещё есть, с него температуру считывал. За ответы спасибо