Добрый день. Подскажите пожалуйста возникла следующая проблема: Соединение запись и чтение с Codesys через порт для программирования идет без проблем. При использовании порта для чтения параметров счетчика через преобразователь АС3 данные не передаются (индикатор на преобразователе молчит). Кабель в норме, преобразователь также в норме и программа отлажена и залита уже на несколько таких же ПЛК. На время взял ПЛК с другого шкафа - поставил для проверки. Но другом ПЛК проблем нет, все работает. В чем может быть причина?

P.S. проверил связь через Retain переменную (записывал напряжение с одной фазы в нее). По факту в переменную пишется какой-то REAL значение, вместо действительных показаний. На другом ПЛК - все опять-таки без проблем - пишется реальное значение напряжения.

ASo
26.10.2017, 21:26
Причина в перемычке на кабеле для заливки.
Подключите другим типом кабеля из РЭ или после заливки отключите кабель, перестартуйте ПЛК в холодную и только после этого подключите кабель.

Shaggy
27.10.2017, 09:30
Причина в перемычке на кабеле для заливки.
Подключите другим типом кабеля из РЭ или после заливки отключите кабель, перестартуйте ПЛК в холодную и только после этого подключите кабель.

Как писал выше кабель (точней кабели) в норме. Использую отдельные кабели для заливки и работы через RS-232. Кабель проверен на другом изделии все в норме. По сути получается, что я взял только заменил ПЛК и все заработало.