Не могу найти аналог советского трансформатора тока И54.
Вобщем нужен трансформатор тока 50\5 классом точности 0.2 и при номинальной мощности вторичной нагрузки не менее 10 ВА.
Добрался уже до Свердловского завода трансформаторов тока, но от туда ответа пока нет, да и нужен мне всего пару штук.
Может кто подскажет кто производит такие и где можно купить.
Sniper007
18.11.2008, 12:41
Класс точности именно 0.2? 0.5 не устроит?
"ИЭК" ТТИ или "ЭКФ" ТТЭ
http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=5&product=126
Класс точности именно 0.2? 0.5 не устроит?
В том то вся и проблема :( у заказчика в голове сидит один большой таракан, уперся класс точности 0.2 и все тут :(
Дело все в том что нагрузка на этой линии представляет собой 150 нагревателей мощность которых от 6 Вт до 1.5кВт и включаются они произвольным образом таким образом при классе точности 0.5 погрешность измерения будет сравнима с мощьностью самого маленького нагревателя.
Sniper007
18.11.2008, 16:45
Трансформатор тока ЭКФ ТТЭ имеет класс точности 0.2, но минимальный ток у него начинается от 100 ампер. Это правда можно решить сделав один виток вокруг транса.
А какая цель вообще? Зачем он нужен трансформатор?
А какая цель вообще? Зачем он нужен трансформатор?
Нужно знать какая мощность подводится элементами термостатирования. На некоторых режимах могут включиться все нагреватели сразу и тогда ток в цепи возрастет до 40А, а цифровой амперметр всего один, вот и хотим измерять ток в цепи через трансформатор.
Минимальная нагрузка 40Вт, при классе точности 0.5 погрешность измерения тока на трансформаторе 50/5 составит 0.25А или 55Вт, что не допустимо, следовательно нужен класс точности 0.2.
Использование трансформатора 100/5 с классом точности 0.2 тоже дает высокую погрешность (0.2А или 44Вт).
Малышев Олег
23.11.2008, 13:56
Уж и не знаю как это решают в энергетике, но в теплотехнике тупо ставят два измерителя перепада давления первый измеряет 0-30% второй от 30% до 100% диапазона перепада. Возможно это поможет....
Sniper007
23.11.2008, 16:00
Да такой вариант действительно может прокатить.
Я одно время прорабатывал идею измерения токов от 0.1 до 5 ампер при помощи одного датчика. Это легко осущесвляется перекоммутацией разного количество витков пропущенных через окно трансформатора.
Уж и не знаю как это решают в энергетике, но в теплотехнике тупо ставят два измерителя перепада давления первый измеряет 0-30% второй от 30% до 100% диапазона перепада. Возможно это поможет....
Причем здесь измерение перепада давления?
Вопрос решился :)
Свердловский завод трансофрматоров тока изготавливает трансофрматоры 50\5 с классом точности 0.2S и мощностью 10VA
aploidMMM
05.12.2008, 21:06
:cool:
Посмотрите на http://www.pinta-ural.ru/board/index.php?pap=45&next=43&start=460 там этого добра навалом!