Просмотр полной версии : трм-32
При повышении температуры в теплосети трм то работает нормально то вместо закрытия кзр открывает его до крайнего положения и так стоит, после отключения питания может опять начать работать нормально. Настройки проверял. Кто-нибудь может подсказать это можно исправить?
Ну проверить то не сложно, управляющие сигналы на выходе проконтролировать, светодиоды на открытие/закрытие. Может банально реле залипло. И было у меня такое, с другим контроллером, но дело оказалось вовсе не в контроллере, а в самом КЗР, где на микродвигателе синхронном две обмотки, одна из них оказалась в обрыве и КЗР открывался/закрывался хаотично. Управляющие сигналы проверять с физически отключенным КЗР.
Поддержу RX9COZ - иногда портится пусковой конденсатор в электроприводе и задвижка начинает вращаться в произвольном направлении. Но в этом случае иногда срабатывает автомат, питающий привод.