PDA

Просмотр полной версии : Использование интерфейсов СП-307Б



Р.Александр
26.10.2017, 07:43
Панель СП307Б имеет порты RS232 и RS485. Возможно ли их одновременное использование ?
Например, через RS232 панель является мастером для ПЛК, одновременно через RS485 работает как слэйв по ОРС со Scada. Если возможно, как делается настройка портов?

Евгений Кислов
26.10.2017, 07:48
Панель СП307Б имеет порты RS232 и RS485. Возможно ли их одновременное использование ?
Например, через RS232 панель является мастером для ПЛК, одновременно через RS485 работает как слэйв по ОРС со Scada. Если возможно, как делается настройка портов?

Запросы панели дублируются по обоим интерфейсам порта. Использование интерфейсов порта в разных режимах - невозможно.

Р.Александр
26.10.2017, 08:13
Запросы панели дублируются по обоим интерфейсам порта. Использование интерфейсов порта в разных режимах - невозможно.
Все ясно, спасибо.

petera
26.10.2017, 09:38
Какая-то искусственная проблема.
Можно же оба порта панели использовать PLC и Download.
через один порт панель, в режиме RS232, является мастером для ПЛК, одновременно через второй порт, в режиме RS485, работает как слэйв по ОРС со Scada.

Р.Александр
26.10.2017, 13:53
Какая-то искусственная проблема.
Можно же оба порта панели использовать PLC и Download.
через один порт панель, в режиме RS232, является мастером для ПЛК, одновременно через второй порт, в режиме RS485, работает как слэйв по ОРС со Scada.

Ну, не совсем искусственная. При программировании портов через конфигуратор можно войти в PLC и Download последовательно, однако нет уверенности что при переходе с установок одного порта на другой не происходит сброс установок в предыдущем.
С другой стороны, если RS485 у PLC и Download - раздельные порты, тогда, выходит, через RS485/Download можно вести загрузку управляющей программы и подключение к CoDeSys, используя режим RS485 - порты ведь, согласно сказанному модератором - работают параллельно! Нужно попробовать, спасибо за подсказку.

petera
26.10.2017, 14:56
Проблема искусственная!

При программировании портов через конфигуратор можно войти в PLC и Download последовательно, однако нет уверенности что при переходе с установок одного порта на другой не происходит сброс установок в предыдущем.
Никакого "сброса" не происходит. Оба порта имеют независимые настройки, в том числе и режимы работы Мастер/Слейв.

выходит, через RS485/Download можно вести загрузку управляющей программы и подключение к CoDeSys, используя режим RS485 - порты ведь, согласно сказанному модератором - работают параллельно
О каком подключении "к CoDeSys" идет речь? Причем здесь CoDeSys?
Вы, что собираетесь заливать проект в СП через порт Download? http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24943&d=1465887816
1. Это мазохизм. Скорость загрузки проекта в панель через USB в РАЗЫ быстрее, чем через порт Download
Загрузка проекта через USB кабель происходит очень быстро.

https://www.youtube.com/watch?v=CEWkz70etgM
Загрузку проекта через порт Download делать только в крайнем случае, например нет под рукой USB кабеля.
Потому, что во время загрузки можно будет реально перекурить.

https://www.youtube.com/watch?v=8fnrt-G-io8А это был тот же проект, что и в первом случае.

2. Загрузка проекта через порт Dowload с использованием RS485 наверно не возможна, т.к. в кабеле программирования через RS232 нужен дополнительный проводник между 7 контактами.

Р.Александр
26.10.2017, 18:00
Проблема искусственная!

Никакого "сброса" не происходит. Оба порта имеют независимые настройки, в том числе и режимы работы Мастер/Слейв.

О каком подключении "к CoDeSys" идет речь? Причем здесь CoDeSys?
Вы, что собираетесь заливать проект в СП через порт Download? http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24943&d=1465887816
1. Это мазохизм. Скорость загрузки проекта в панель через USB в РАЗЫ быстрее, чем через порт Download
Загрузка проекта через USB кабель происходит очень быстро.

https://www.youtube.com/watch?v=CEWkz70etgM
Загрузку проекта через порт Download делать только в крайнем случае, например нет под рукой USB кабеля.
Потому, что во время загрузки можно будет реально перекурить.

https://www.youtube.com/watch?v=8fnrt-G-io8А это был тот же проект, что и в первом случае.

2. Загрузка проекта через порт Dowload с использованием RS485 наверно не возможна, т.к. в кабеле программирования через RS232 нужен дополнительный проводник между 7 контактами.
Естественно, что я не собираюсь постоянно загружать проекты в ПЛК через 485 интерфейс, просто хочу проверить, возможно лим это. Опыт работы через порт Download у меня имеется, тем более , что почему то, в ПЛК 110[M02] при подключении через USB связь неустойчивая, причем это не только мое наблюдение- загрузить проект успеваешь, а вот работать потом с подключенным компом не получается - через три - четыре минуты происходит отключение порта. На отдельный экземпляр ПЛК я не грешу, так как проверено на нескольких.
Подключение к CoDeSys означает онлайн работу ПЛК-Компьютер, причем даже на кабеле из комплекта ПЛК-панель написано - "Не для связи с CoDeSys", что означает - данный кабель не предназначен для подключения ПК к ПЛК через порт Download.
Перемычку в кабеле поставить не трудно, тем более, что данные контакты разьема не используются при работе с RS485, другой вопрос - не отключается ли RS485 с помощью этой перемычки.

petera
26.10.2017, 20:14
Естественно, что я не собираюсь постоянно загружать проекты в ПЛК через 485 интерфейс, просто хочу проверить, возможно лим это. Опыт работы через порт Download у меня имеется, тем более , что почему то, в ПЛК 110[M02] при подключении через USB связь неустойчивая, причем это не только мое наблюдение- загрузить проект успеваешь, а вот работать потом с подключенным компом не получается - через три - четыре минуты происходит отключение порта. На отдельный экземпляр ПЛК я не грешу, так как проверено на нескольких.
Подключение к CoDeSys означает онлайн работу ПЛК-Компьютер, причем даже на кабеле из комплекта ПЛК-панель написано - "Не для связи с CoDeSys", что означает - данный кабель не предназначен для подключения ПК к ПЛК через порт Download.
Перемычку в кабеле поставить не трудно, тем более, что данные контакты разьема не используются при работе с RS485, другой вопрос - не отключается ли RS485 с помощью этой перемычки.

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=11962&d=1392751544
Ничего не понимаю.
Мы с Вами, что обсуждаем?
Вроде начали про

Панель СП307Б имеет порты RS232 и RS485. Возможно ли их одновременное использование ?
Например, через RS232 панель является мастером для ПЛК, одновременно через RS485 работает как слэйв по ОРС со Scada. Если возможно, как делается настройка портов?
А закончили кодесисом и способом программирования ПЛК.

Р.Александр
27.10.2017, 17:51
Прошу извинить, вы правильно не понимаете. Я тут сразу несколькими вещами занимаюсь, отвлекся и написал не в отношении панели, а ПЛК.
Что до портов панели, то я уже проверил, их можно использовать по отдельности, за то, что подсказали, спасибо
Интересно, что ответивший мне первым Кислов о такой возможности не сказал ни слова.

Евгений Кислов
27.10.2017, 18:21
Интересно, что ответивший мне первым Кислов о такой возможности не сказал ни слова.

Потому что вы использовали термины "RS-232" и "RS-485", а не "PLC-порт" и "Download-порт".
Следует различать понятия интерфейса и порта.

Порты панели действительно независимы.
Каждый порт имеет два интерфейса (232 и 485), панель дублирует запросы по ним - соответственно, работать с интерфейсами отдельно у вас не получится.

Если у вас есть дополнительные вопросы по вышесказанному - буду рад на них ответить.

Р.Александр
27.10.2017, 21:55
Потому что вы использовали термины "RS-232" и "RS-485", а не "PLC-порт" и "Download-порт".
Следует различать понятия интерфейса и порта.

Порты панели действительно независимы.
Каждый порт имеет два интерфейса (232 и 485), панель дублирует запросы по ним - соответственно, работать с интерфейсами отдельно у вас не получится.

Если у вас есть дополнительные вопросы по вышесказанному - буду рад на них ответить.
Я не ставлю вашу компетенцию под сомнение, тем более, что , думаю, придется еще не раз к вам обращаться с вопросами.
По видимому, тут просто недопонимание - я ведь указал, что мне нужно, чтобы панель работала в одном направлении как мастер, в другом как слэйв по RS485 или RS232, используя имеющиеся порты. К тому же Download редко воспринимается
как порт связи с удаленными устройствами, обычно подразумевается как порт для загрузки программы в устройство.
А за ответ еще раз спасибо.