Просмотр полной версии : Проблема с отображением температуры
Сергей 2909
26.10.2017, 05:22
Здравствуйте. Обращаюсь, в надежде получить ответ на свой вопрос.
По 485 интерфейсу (Модбас РТУ) собрана схема : термопара- преобразователь-модуль МВ-ПЛК 150- модуль МУ-измеритель ИДЦ1. Цель : вывод индикации температуры. Проблема заключается в том, что фактическая температура, которая подтверждается индикацией на конфигураторе преобразователя и дополнительным термометром, отображается на ИДЦ1 с существенными искажениями а именно: значение температуры на ИДЦ1 в 2,52 раза ниже, чем фактическая. При нагревании термопары, пропорция сохраняется. (Например: Факт-100гр.ц., на индикаторе-39,7гр.ц.). Схема собрана со всеми рекомендоваными шунтирующими и ограничивающими резисторами. Спасибо.
Сергей 2909
26.10.2017, 08:43
Добавлю, что пределы минимума и максимума : от 0 до 400 градусов. Они установлены в преобразователе, блоке ввода МВ и в измерителе ИДЦ.
Николай2
23.05.2018, 23:40
Подозрение, что некоректно подобран преобазователь. Попробуйте подключить термопару к МВ непосредственно, в целях эксперимента.
nick2015
30.05.2018, 06:33
После термопары какой преобразователь ? Какой тип термопары ? МВ универсальный ? Если нужна только индикация ПЛК и МВ и МУ можно исключить.
Сергей 2909
30.05.2018, 12:49
Здравствуйте. Работа по проекту, некоторые детали которого были описаны выше, была приостановлена осенью 2017 года, проблема с индикацией на ИДЦ1 была решена (преобразование real to word). Пару недель назад поступила команда продолжить т.е. установить и включить. И снова ... проблема с отображением температуры. Поподробнее : Четыре термопары с преобразователями, установленные на емкостях, были сведены к модулю МВ и подключены к схеме, всё замечательно заработало. Пятая термопара не подключалась по причине неготовности установочного места (гильза). Буквально, вчера заглянул в ШР, резистор (50 ом) в цепи не подключенной термопары - черный!!! (сгорел), причина проста: монтажник после прокладки и прозвонки кабеля, сунул не заизолированные концы в стальную трубу. Поохав и поахав, меняю резистор, подключаю пятую термопару, иду в аппаратную, включаю опрос и на индикации и в конфигурации ПЛК вижу следующее: канал в МВ, тот который по логике должен быть выгоревшим, показывает нормальную температуру, около 18 градусов, четыре канала, работавшие исправно до подключения пятой термопары, показывают температуру в три раза выше, 63-67 градусов. Сегодня, переставляя местами термопары, убедился, что проблема не в них, Конфигурация МВ не сбита, измеряемая температура реагирует на изменения Верхнего и Нижнего значения (Ain L и Ain H). Т.е. модуль МВ вроде как живой но куда то "съехал".....
Хотелось бы восстановить нормальную работу прибора....Предполагаю, что необходима юстировка, но не уверен полностью. Если же юстировка способна исправить такой перекос измерений, возможно ли использовать для юстировки Устройство задания сигнала УЗС-1? Он есть в наличии, но пока ещё не использовался ни разу.
С Уважением : Сергей
Гузей Максим
31.05.2018, 16:19
Добрый день!
1)Укажите полную маркировку модуля аналогового ввода и преобразователя.
2)Необходимо проверить диапазоны преобразования и коды типа датчиков в конфигураторе на модуль.
3) Возможно, действительно слетела калибровка. Вы можете подключить УЗС1 напрямую к модулю ввода, далее запустить конфигуратор и проверить каждый вход на корректность восприятия сигнала.
4)В случае, если показания с УЗС1 будут так же неправильно отображаться в конфигураторе, то Вам необходимо будет обратиться в сервисный центр.
Сергей 2909
31.05.2018, 21:01
Добрый вечер, Максим.
Благодарю Вас за ответ.
На данный момент у меня нет под рукой полной маркировки аналогового модуля, но у меня был точно такой же модуль и сегодня я загрузил его файлом конфигурации установленного модуля и заменил один другим. Все пять рабочих каналов выдали корректные данные. Однозначно стало понятно, что неприятность в МВ.
Можно ли получить побольше информации по использованию УЗС-1 для восстановления работы МВ? 1. какая часть конфигуратора поможет проверить корректность или некорректность восприятия сигнала? 2. возможно ли использование УЗС-1, в качестве источника калиброванного сигнала, при проведении юстировки МВ?
Гузей Максим
01.06.2018, 09:59
Добрый день!
1)Да, получается, что неисправен модуль ввода. Маркировку модуля можно посмотреть с боковой стороны корпуса.Скорее всего у Вас модуль МВ110-224.8А, так как в схеме используются резисторы номиналом 50 Ом.
2)Вам необходимо перевести УЗС1 в ручной режим, далее задавать сигнал в диапазоне от 0 до 100%. В конфигураторе Мх110 необходимо будет нажать на пиктограмму "Состояние входов", далее появится окно, в котором можно отследить показания (скрин во вложении).
3)Калибровка с помощью УЗС1 недопустима, данную процедуру необходимо производить в сервисном центре на высокоточном оборудовании.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot