Р.Александр
25.10.2017, 09:03
Есть необходимость создания связки МВ110+СП307 с передачей информации на MasterScada. Задача - МВ110 используется как блок счетчиков циклов, информация с них должна передаваться в Scada в реальном времени, но обнуление проводится местно, с панели СП307.
Кроме того, в панели задаются параметры цикла, в виде двух трехзначных чисел, которые также должны передаваться в Scada- систему. Количество одновременно работающих устройств - до 15.
Две проблемы - заказчик не имел раньше дел с АСУ, просит показать работоспособность в демоверсии системы, для оценки результатов и решения вопроса о масштабах системы и целесообразности покупуи той или иной конфигурации (в смысле , на сколько тегов).
Вторая проблема - если с МВ все ясно, каким образом увязать все это, например, по протоколу Modbus RTU, RS485 панель со Scada и панель с MB?
Ясно, что Scada в данном случае мастер, от МВ110 будет получать информацию по стандартному ОРС, предлагаемому Owen, направление панель - Scada тоже не вызывает особых вопросов.
Планирую передачу команды с панели на МВ делать путем "ретрансляции" ее Scada системой. Есть ли возможность прямого управления панель - МВ ?
Демоверсия дает возможность использовать 32 тега, получается, что при наличии двух параметров от панели и одного от МВ, можно контролировать до 10 устройств. Правильно ли это?

SCADAMaster
25.10.2017, 09:33
Планирую передачу команды с панели на МВ делать путем "ретрансляции" ее Scada системой. Есть ли возможность прямого управления панель - МВ ?

Из описания не совсем ясно - у нее только один рабочий интерфейс?
Оптимальные вариант - по одному интерфейсу панель опрашивает модуль, а по второму - OPC опрашивает панель.
Крайний вариант - прибор настроить на Modbus, ОРС сервер на Modbus Slave. Тогда панель будет опрашивать модуль и передавать данные в ОРС.



Демоверсия дает возможность использовать 32 тега, получается, что при наличии двух параметров от панели и одного от МВ, можно контролировать до 10 устройств. Правильно ли это?
Да, только не Demo а RT32.
Demo - без ограничения по количеству тегов, но с ограничением на 1 час в режиме исполннеия.

Р.Александр
25.10.2017, 19:10
Из описания не совсем ясно - у нее только один рабочий интерфейс?
Оптимальные вариант - по одному интерфейсу панель опрашивает модуль, а по второму - OPC опрашивает панель.
Крайний вариант - прибор настроить на Modbus, ОРС сервер на Modbus Slave. Тогда панель будет опрашивать модуль и передавать данные в ОРС.


Да, только не Demo а RT32.
Demo - без ограничения по количеству тегов, но с ограничением на 1 час в режиме исполннеия.

Да, правильно, РТ32.
Насчет количества интерфейсов - у панели имеется RS232 и RS485, однако неясно, могут ли они работать одновременно, тем более, что подключение к обеим портам производится через один разьем DB9.
Нужно будет поинтересоваться в соответствующем разделе, так как в принципе можно было бы использовать RS232 через преобразователь RS232/RS485.