Есть такая проблема:
Есть плк, настроил на обмен с панелью вайнтек по протоколу кодесис В2 ТиСиП Л2, все переменные подхватились, все работает,
но вот столкнулся с чем:
могу подцепится к ПЛК либо панелью, либо Кодесисом с ноута, но никак не вместе, соответственно сразу возникли
сомнения о том что вторая панель напрямую с плк вряд ли сможет работать,
да и не удобно дебажить, без панельки оператора,
как это обойти и можно ли разрешить несколько сетевых подключений к ПЛК?

capzap
23.10.2017, 07:02
Так есть же модбас тсп по udp,а в плк библиотечная реализация. В контроллерах один сокет одно соединение

den_vish
23.10.2017, 11:32
Так есть же модбас тсп по udp,а в плк библиотечная реализация. В контроллерах один сокет одно соединение

хороший ответ, не совсем понял только, один сокет один коннект это понятно, а как добиться несколько коннектов - не понятно,
в конфигурации делать еще один порт типа empty? и как тогда тот же сименс это обходит? на трехсотом 16 соединений легко, на 400 - 64.

capzap
23.10.2017, 11:43
так это же не сименс. Еще раз повторю, с винтеком работайте по модбасТСР с галкой UDP. Две физические панели я конечно не подключал, но вроде когда панель и вторая симулятор, проблем не было, хотя конечно это нельзя назвать тестированием из-за ограниченного времени. Но занимать порт предназначенный для подключения КДС это далеко не лучший вариант

den_vish
23.10.2017, 13:01
Еще раз повторю, с винтеком работайте по модбасТСР с галкой UDP
точно, стормозил, спасибо

Филоненко Владислав
23.10.2017, 20:38
хороший ответ, не совсем понял только, один сокет один коннект это понятно, а как добиться несколько коннектов - не понятно,
в конфигурации делать еще один порт типа empty? и как тогда тот же сименс это обходит? на трехсотом 16 соединений легко, на 400 - 64.

2 сокета-2 соединения
всего 15 TCP и 4 UDP сокета на пустой программе доступно.
Кодесисоский сокет - только 1 соединения

den_vish
24.10.2017, 07:21
господа, а вот вопрос народился, прокол CodeSys V2 - это отдельный особенный протокол, или реализация по верх ModBUS TCP ?

Scream
24.10.2017, 08:29
господа, а вот вопрос народился, прокол CodeSys V2 - это отдельный особенный протокол, или реализация по верх ModBUS TCP ?

отдельный, сосбенный, его немного раскрывали, можно погуглить.