PDA

Просмотр полной версии : Не вкдючается подсветка экранм СПК 207



Serrk
21.10.2017, 12:22
прошивка
OWEN-20170905-5480
spk207-som02.03.web

33811

33812

33814

Панель опять перестала отзываться на касание пальца. Пришлось переключить на постоянное свечение. После перепрошивки отработала 1 сутки нормально Что делать?

Serrk
21.10.2017, 21:06
CDS 3.5 SP5

Ильнур Гибадуллин
21.10.2017, 21:13
прошивка
OWEN-20170905-5480
spk207-som02.03.web

33811

33812

33814

Панель опять перестала отзываться на касание пальца. Пришлось переключить на постоянное свечение. После перепрошивки отработала 1 сутки нормально Что делать?

Какая версия таргет файла?

Serrk
22.10.2017, 03:55
33817

такой

Ильнур Гибадуллин
22.10.2017, 14:19
33817

такой

Установите таргет файл версии 3.5.4.26 по ссылке (http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/35283604).

Serrk
22.10.2017, 18:26
33821

При инсталяции пишет, что всё установленно. А списке таргетов не появляется. Что не так делаю . перезагрузить комп пробовал.

33822

Serrk
22.10.2017, 19:14
Перешёл на ноутбук. С установкой таргета нет проблем, он давно стоит. Как вычистить другой комп. чтоб установить таргет. Кто поможет? WIN 7

ASo
22.10.2017, 19:17
Зачем вычищать. Правой кнопкой, и обновите устройство в кодесис.

Serrk
22.10.2017, 20:42
33823

так нету в списке . А при распаковке файла таргет файл версии 3.5.4.26 пишет, что пакет уже установлен.33824

Serrk
22.10.2017, 21:33
Я удивляюсь. Я удалил с компа CDS 35 sp7 , и всё встало, таргет на месте. Теперь дай бог, панель не потухла бы.

Serrk
18.11.2017, 14:25
Срочно! Панель перестала отзываться на касание. Ничего не делали, таргет, прошивки не меняли. Настроил на 50% яркость, горит постоянно .
Что делать?
https://youtu.be/kXhupuMv7wM

Евгений Кислов
18.11.2017, 14:29
Канал Wake Up не работает. Будет исправлено в следующей версии таргетов.

Serrk
18.11.2017, 14:40
Панель управляет отоплением, доступ из далека.

Serrk
18.11.2017, 14:41
Т.е. пусть пока работает на 50 % яркости.

Евгений Кислов
18.11.2017, 14:53
При касании дисплея яркость должна возвращаться к заданному значению. Собственно, вы можете просто отказаться от управления ею, задав 100% через вкладку Конфигурация (а не соотнесение входов-выходов).