Здравствуйте. Возникла задача сделать систему учета моточасов двигателей насосов и другого технологического оборудования. Кроме самого времени работы двигателей надо измерять и сохранять данные по току. В качестве первичного прибора подходит Модуль ввода параметров электрической сети МЭ110-220.3М информация с которого пойдет на ОРС сервер и скаду систему. Посмотрев параметры модуля обратил внимание что к сети RS-485 возможно подключить максимум 32 модуля. Надо около сотни. Есть ли пути увеличения количества подключаемых модулей?

Сергей Лысов
19.10.2017, 19:03
OPC у вас будет установлен на АРМ. Сколько там свободных USB портов?

khvatov
19.10.2017, 19:20
около четырех

ASo
19.10.2017, 19:43
Каков необходимый период опроса каждого модуля?

khvatov
19.10.2017, 19:47
я думаю раз в 5 - 10 секунд достаточно

khvatov
19.10.2017, 19:57
но в данном компьютере и используемых ОРС сервера со скадой системой так же планируется регистрация данных температуры, давления, расхода с меньшим периодом опроса датчиков.

ASo
19.10.2017, 20:17
Вы прикиньте/измерьте минимальный период опроса, м.б. будет достаточно повторителей типа АС5, хотя я именно их не рекомендую, лучше другие.

khvatov
19.10.2017, 20:32
Почему не рекомендуете? Я посмотрел руководство на повторитель АС5, мне не понятно подсоединение прибора, вход со стороны подключения к компьютеру, выход к приборам или не имеет значение? Где лучше ставить повторитель, примеру если несколько модулей ввода будут находиться в отдалении от операторной?

Сергей Лысов
19.10.2017, 22:02
но в данном компьютере и используемых ОРС сервера со скадой системой так же планируется регистрация данных температуры, давления, расхода с меньшим периодом опроса датчиков.

Мне кажется, в вашей ситуации оптимальным вариантом будет использовать несколько линий RS-485.
Вариантов три:
1. Коммуникационный контроллер, который будет собирать линии RS и передавать в SCADA по Ethernet
2. Конвертер RS-485 в Ethernet с несколькими портами RS
3. Поставить на каждые 32 прибора преобразователь RS to USB. В таком случае понадобятся свободные порты USB на АРМ

melky
20.10.2017, 00:31
оптимален пункт 2 а еще лучше, если это будут шлюзы, которые сами будут опрашивать RS485-ые устройства, а ПК будет забирать по Modbus TCP (честно не знаю у кого есть, но один такой использовали в работе для передачи в SNMP и стоил он порядочно)
Не озвучили Scada систему, потому как и тут можно сыграть разделив линии опроса.

khvatov
20.10.2017, 05:54
MasterScada. Я думаю что будем делать по третьему варианту.

ASo
20.10.2017, 07:46
Почему не рекомендуете?По наличию резистора поттяжки на нижнем порту. Они и потрят все дело, я их выпаиваю.

melky
20.10.2017, 09:02
khvatov будете ставить 32 преобразователя ? тоже не лучшее решение... Лучше уж Ethernet-RS485 4-х или 8-ми портовые ставить.

Яшина Татьяна
20.10.2017, 10:56
С таким количеством приборов оптимальным будет конечно разделять на несколько линий, и для каждой линии опроса искать оптимальные параметры опроса. Через преобразователь интерфейсов (485-usb или (485-ethernet) можно добавить модули Scada-систему Телемеханику Лайт, без ОРС и без контроллера. При этом ваш ПК и будет выполнять роль контроллера, т.е вы сможете использовать эту возможность для анализа скорости опроса и оптимизировать настройки протокола на основе встроенных блоков (например SerialTaskInfo).
У нас уже был опыт решения подобных задач, и оптимальный период опроса настраивался вручную, так как зависит от того как организована линия связи в каждом конкретном случае.
Можете прислать свои контакты на tml@owen.ru , поможем вам с организацией проекта.
Скаду можете скачать тут :http://www.owen.ru/catalog/44039026 , ограничение только на работу в режиме опроса ( 2 часа), на разработку,наладку и количество сигналов ограничений нет.

khvatov
26.10.2017, 19:09
Так же есть вопрос по совместной работе модуля ввода МЭ110-220.3М с контроллерами производства Сименс. У контроллеров линейки SIMATIC S7 есть возможность производить обмен информацией по протоколу ModBus-RTU, но разговаривая с разработчиками АСУ ТП появляются сомнения в сто процентной гарантии того что между модулем и контроллером будет связь. Как мне сказали не факт что если у прибора российского производства есть ModBus-RTU то программа заложенная в приборе для обмена данными по этому протоколу полностью соответствует европейским требованиям.

ASo
26.10.2017, 20:22
Как мне сказали не факт что если у прибора российского производства есть ModBus-RTU то программа заложенная в приборе для обмена данными по этому протоколу полностью соответствует европейским требованиям.
Эти добрые совЬЕтчики могут указать эти европейские требования? И указать, чем они отличаются от открытого стандарта, приведенного на modbus.org?

Сергей Лысов
26.10.2017, 21:54
не факт что если у прибора российского производства есть ModBus-RTU то программа заложенная в приборе для обмена данными по этому протоколу полностью соответствует европейским требованиям.

Протокол Modbus не делится на "европейский" или "российский". Протокол описывает единый стандарт (http://modbus.org/specs.php). Если есть сомнения - запросите у Сименс формат посылки на чтение/записи.
Со стороны ОВЕНа я смогу вам показать формат ответа модуля на эти запросы.


появляются сомнения в сто процентной гарантии того что между модулем и контроллером будет связь.
Осмелюсь предположить, что Вам никто никогда не даст гарантию 100%, поскольку мы живём в мире, склонном к несовершенству.