PDA

Просмотр полной версии : МВ110-8А не видит датчик расхода



Yerabdi
19.10.2017, 13:06
Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.33753

Евгений Багаев
19.10.2017, 13:23
Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.33753

Шунтирующий резистор 49,9 Ом из комплекта повесили на вход модуля? 33754
Тип датчика в конфигураторе выбрали 4..20 мА? Верхний и нижний пределы измерения задали?

Вольд
19.10.2017, 13:24
Здравствуйте всем модуль 8А не видит датчик расхода который выдает 4-20мА, тестером проверял нормально приходит 20мА а модуль пишет: значение слишком мало.33753

Не правильно подключил МВ110-8А.

Yerabdi
19.10.2017, 23:47
Шунтирующий резистор 50 Ом стоит,конфигураторе 4-20мА настроил.проверил через плк150 подал 4-20мА все нормально показывает. Но через датчик не хочет

Евгений Багаев
20.10.2017, 11:40
Шунтирующий резистор 50 Ом стоит,конфигураторе 4-20мА настроил.проверил через плк150 подал 4-20мА все нормально показывает. Но через датчик не хочет

1. Приложите, пожалуйста, схему, как подключили.
2. Измерьте напряжение на шунтирующем резисторе.
3. Другие входы пробовали задействовать?

Yerabdi
20.10.2017, 15:40
вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson 33788

Yerabdi
20.10.2017, 15:41
У датчика экран все работает

Евгений Багаев
20.10.2017, 15:50
вроде показывает 24В , другие пробовал тоже самое. Датчик расхода Emerson 33788

На шунте 50 Ом не может быть 24 В. При максимально возможных 20 мА в цепи будет максимум 1 В. Либо вы что-то не то измерили, либо у вас кз на датчике, и все 24 В сразу прилетают на вход.

Yerabdi
20.10.2017, 17:33
оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25

Yerabdi
20.10.2017, 17:55
оба датчика показывает: значение слишком мало. Первый датчик расходомер газа Rosemount 300s, второй уровнемер Krohne bw25

Yerabdi
20.10.2017, 18:19
Датчик скорее всего поддерживает протокол Hart по 4-20мА , мв110-8А будет ли видит такой сигнал

Yerabdi
21.10.2017, 17:44
Поставил другой модуль МВ110-8А и все заработала