Просмотр полной версии : ПЛК110 и 15 ПЧ. Помогите убрать задержку по RS-485



greyr65
18.10.2017, 20:25
В данный момент на пуско—наладке и вот какая беда. Стоить плк 110—60 м1 и 15 частотников danfoss 51 . По разбиты на 3 группы 6—5—4. Управление по modbus. И все вроде хорошо но почему то команды на старт и стоп по шине идут от 1 до 10 секунд . Понимаю что скорее всего вопрос задаю не туда но вдруг.

aplotnik
18.10.2017, 20:46
Попробуйте подключится к группе компьютером (через какой нить адаптер) и какой нить программой модбас мастера послать команду на старт и стоп c компьютера.
По крайней мере будет понятно в контроллере проблема или в частотнике...
Или написать новую тестовую программку с минимальным функционалом и эксперементировать с ней.

greyr65
18.10.2017, 23:45
Свистка нет, проекта и так минимален.

Адлан
20.10.2017, 21:25
У меня беда с этим данфос 51: не могу - помогите тупому! - найти, в какой модбас регистр писать задание частоты. Не подскажете, как вы решили, или у вас только пуск-стоп по модбас?
Спасибо

ASo
20.10.2017, 22:04
В 50009 в десятичной системе. Но учтите перевод единиц частоты.

Адлан
20.10.2017, 22:17
Спасибо, завтра попробую

Малышев Олег
21.10.2017, 15:24
В данный момент на пуско—наладке и вот какая беда. Стоить плк 110—60 м1 и 15 частотников danfoss 51 . По разбиты на 3 группы 6—5—4. Управление по modbus. И все вроде хорошо но почему то команды на старт и стоп по шине идут от 1 до 10 секунд . Понимаю что скорее всего вопрос задаю не туда но вдруг.


Обновите версию прошивки до последней (именно последней)
Если проблема не уйдет - снизить скорость по сети и добавить framing time 10 мс

Малышев Олег
21.10.2017, 15:26
В данный момент на пуско—наладке и вот какая беда. Стоить плк 110—60 м1 и 15 частотников danfoss 51 . По разбиты на 3 группы 6—5—4. Управление по modbus. И все вроде хорошо но почему то команды на старт и стоп по шине идут от 1 до 10 секунд . Понимаю что скорее всего вопрос задаю не туда но вдруг.

И,если получится разнесите на разные интерфейсы 485.

greyr65
31.10.2017, 16:21
увеличил скорость обмена данными, помогло , но не большая задержка осталась.
вобщем стало ясно что с 15 ПЧ ПЛК трудно , раскидать на 2-а выхода шины не успел, но думаю помогло бы.

greyr65
31.10.2017, 16:27
У меня беда с этим данфос 51: не могу - помогите тупому! - найти, в какой модбас регистр писать задание частоты. Не подскажете, как вы решили, или у вас только пуск-стоп по модбас?
Спасибо

частота есть но , но заказчик отказался от панели поэтому задание частоты с панельки ПЧ. Если надо могу сбросить описание регистров ( правда они на Овен ПЧВ , но это почти одно и тоже что Danfoss)

VSU
31.10.2017, 20:59
Не знаю, поможет или нет, но пару раз у меня была проблема с обменом ПЛК с частотниками. Один раз - СПК + 5 ОВЕН, второй ПЛК110 + 7 Delta + 1 LS.
Решилась просто - на ПЛК RS-232 плюс преобразователь АС-3. И все - 19200 и 75 метров витой пары. Никаких ошибок.
Видимо помехозащищенность встроенных портов низкая.