Суть задачи заключается в том, что нужно запрограммировать схему движения лифта. Основная проблема заключается в управлении магнитной катушкой, что идёт после ПР.
На деле - у нас имеется три "линии", которые относятся непосредственно к катушке.
1- питание катушкой, 2 - кнопка, 3 - концевой выключатель.
Перед началом движения - катушка обесточена вовсе. После нажатия на кнопку - катушка начинает питаться и лифт едет. По пути он встречает концевой выключатель, который разрывает это питание. Движение лифта в обратную сторону следует тем же принципам.
Учитывая то, что нажатие кнопки и концевого выключателя единичное, т.е. их не нужно зажимать(с концевым небольшое исключение по понятным причинам), то элементы " и/или/не..." не подходят вовсе. Нужны какие-то счётчики, иль чёрт его знает что ещё х)
На что обратить внимание при составлении сей схемы?
P.S.: концевой выключатель изначально нормально разомкнуты и идут параллельно друг другу, а не последовательно, если это будет играть роль.
P.S.2: при необходимости наличия схемы - поделюсь при возможности

Василий Кашуба
19.10.2017, 00:01
Суть задачи заключается в том, что нужно запрограммировать схему движения лифта. Основная проблема заключается в управлении магнитной катушкой, что идёт после ПР.
На деле - у нас имеется три "линии", которые относятся непосредственно к катушке.
1- питание катушкой, 2 - кнопка, 3 - концевой выключатель.
Перед началом движения - катушка обесточена вовсе. После нажатия на кнопку - катушка начинает питаться и лифт едет. По пути он встречает концевой выключатель, который разрывает это питание. Движение лифта в обратную сторону следует тем же принципам.
Учитывая то, что нажатие кнопки и концевого выключателя единичное, т.е. их не нужно зажимать(с концевым небольшое исключение по понятным причинам), то элементы " и/или/не..." не подходят вовсе. Нужны какие-то счётчики, иль чёрт его знает что ещё х)
На что обратить внимание при составлении сей схемы?
P.S.: концевой выключатель изначально нормально разомкнуты и идут параллельно друг другу, а не последовательно, если это будет играть роль.
P.S.2: при необходимости наличия схемы - поделюсь при возможности
В вашем ТЗ трудно что то понять, но года 3 - 4 года назад решали подобную задачу для трёхэтажного лифта. Посмотрите, может подойдёт.

Артур Аверин
19.10.2017, 00:34
Тут уж прошу прощения, что объяснять толком не всегда получается - данная вами схема, похоже, близка к необходимому, если не соответствует ей.
Как доберусь - переработаю под ТЗ.
Похоже, что я далеко был от истины, судя по схеме х)

Василий Кашуба
19.10.2017, 11:12
Тут уж прошу прощения, что объяснять толком не всегда получается - данная вами схема, похоже, близка к необходимому, если не соответствует ей.
Как доберусь - переработаю под ТЗ.
Похоже, что я далеко был от истины, судя по схеме х)
Только имейте в виду, что в данной программе не установлены блокировки, чтобы легче было разобраться в алгоритме работы лифта.

Артур Аверин
19.10.2017, 21:37
Имеется сейчас другой вопрос заодно - при подключении устройства к ПК - нужно ли подавать питание от сети на 1-2 клеммы?
Сам компьютер что-то да видит, скорее всего, программатор, но само реле стоит мёртвым грузом

Василий Кашуба
19.10.2017, 23:53
Имеется сейчас другой вопрос заодно - при подключении устройства к ПК - нужно ли подавать питание от сети на 1-2 клеммы?
Сам компьютер что-то да видит, скорее всего, программатор, но само реле стоит мёртвым грузом
При заливке программы в ПР, питание нужно обязательно подавать.

Артур Аверин
22.10.2017, 23:52
Да, благодарю. Разобрались, подключили, прогнали на деле. Ничего не сгорело, и движок жив х)
Собственно, перед этим схема была аккуратно обрезана до двух этажей, но на деле выяснили проблемы следующие:
1) Иногда концевик(I4-5) срабатывал как кнопка включения - от чего движок начинал работать.
2) Так же оно срабатывало и тем образом, что приводило к реверсу движка.
Для самого это тёмный лес, поэтому вникаю крайне неуверенно, от чего и нужна чужая помощь х)
33825

Василий Кашуба
23.10.2017, 09:07
Да, благодарю. Разобрались, подключили, прогнали на деле. Ничего не сгорело, и движок жив х)
Собственно, перед этим схема была аккуратно обрезана до двух этажей, но на деле выяснили проблемы следующие:
1) Иногда концевик(I4-5) срабатывал как кнопка включения - от чего движок начинал работать.
2) Так же оно срабатывало и тем образом, что приводило к реверсу движка.
Для самого это тёмный лес, поэтому вникаю крайне неуверенно, от чего и нужна чужая помощь х)
33825
Ещё раз напоминаю http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27546&p=260592&viewfull=1#post260592 нужно установить все необходимые блокировки (контроль дверей лифта и кнопок).

Ign1te
06.06.2021, 13:43
может кто помоч с курсачём мне нужно чтобы всё работало
нужно изменить пару соединений, так как в новой версии так уже делать нельзя!
Файл ниже
.
SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
SQ1 – этажный датчик 1-ого этажа;
SQ2 – этажный датчик 2-ого этажа;
SQ3 – этажный датчик 3-ого этажа;
КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
HL1 – световая индикация при движении вверх;
HL2 – световая индикация при движении вниз;
При нахождении кабины лифта на первом этаже (SQ1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на втором этаже (SQ2 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SQ3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ2. При этом горит лампа HL2

Василий Кашуба
06.06.2021, 19:45
может кто помоч с курсачём мне нужно чтобы всё работало
нужно изменить пару соединений, так как в новой версии так уже делать нельзя!
Файл ниже
.
SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
SQ1 – этажный датчик 1-ого этажа;
SQ2 – этажный датчик 2-ого этажа;
SQ3 – этажный датчик 3-ого этажа;
КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
HL1 – световая индикация при движении вверх;
HL2 – световая индикация при движении вниз;
При нахождении кабины лифта на первом этаже (SQ1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на втором этаже (SQ2 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SQ3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SQ3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ1. При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SQ2. При этом горит лампа HL2
Доработайте под свои хотелки, схема рабочая.

Сергей0308
07.06.2021, 02:51
Доработайте под свои хотелки, схема рабочая.

Василий у Вас лучше, красивее! Товарищ вероятно много пьёт, руки трясутся, так криво курсовую работу нарисовал!
У меня есть макрос "очередь" на 32 кнопки(входа-выхода), можно "употребить" и тогда лифт поедет туда, где раньше кнопку нажали, хотел спросить у тех кто в теме, так будет правильно, справедливо или лучше ехать на верхний из нажатых этажей?

Кирилл227
17.05.2023, 07:46
здравствуйте, помогите с курсачем пожалуйста
Лифтовая установка имеет две кнопки вызова кабины на каждом из 3 этажей. На каждом этаже установлены этажные датчики для определения местоположения кабины.
SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
SA1 – этажный переключатель 1-ого этажа;
SA2 – этажный переключатель 2-ого этажа;
SA3 – этажный переключатель 3-ого этажа;
КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
HL1 – световая индикация при движении вверх;
HL2 – световая индикация при движении вниз;
При нахождении кабины лифта на первом этаже (SA1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA2. При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2.
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕГКУЮ СХЕМУ ЧТОБЫ РАБОТАЛА ПЖ

1exan
17.05.2023, 09:08
здравствуйте, помогите с курсачем пожалуйста
Лифтовая установка имеет две кнопки вызова кабины на каждом из 3 этажей. На каждом этаже установлены этажные датчики для определения местоположения кабины.
SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
SA1 – этажный переключатель 1-ого этажа;
SA2 – этажный переключатель 2-ого этажа;
SA3 – этажный переключатель 3-ого этажа;
КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
HL1 – световая индикация при движении вверх;
HL2 – световая индикация при движении вниз;
При нахождении кабины лифта на первом этаже (SA1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA2. При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2.
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕГКУЮ СХЕМУ ЧТОБЫ РАБОТАЛА ПЖ

В этой ветке всего две страницы и на первой уже выкладывали вариант

игорь68
17.05.2023, 16:38
Автор. Если вы собирете по той схемк как придумали то вы хрен когда попадете в этаж.
Потому как у лифта есть датчик точной остановки. Это раз.
Второе. Как вы контролируете состояние как дверей на этаже так и дверей кабины.
Третье. Цепочка безопасности. Последоватеное соединение двери кабины-дверь 1-дверь2-дверь3. Не возможности пуска в любом направлении.
Четвертое. Контроль перегруза. Концевой выключатель который ловит перегруз. При открытых дверях не возможно закрыть двери и нет движения.
Пятое. Катушка электромагнитног тормоза где?
Шестое. Концевой выключатель ниже площадки 1этажа. И концевой выключатель выше площадки 3этажа.
Вот это примерно будет лифт.
В вашем варианте в случае ЧП вам тюрьма.
pS. Это я убрал контроль скорости.

игорь68
17.05.2023, 16:56
В догонку датчики цепочки безопасностии датчики переезда нормально замкнуты. Проверяем как датчики так и провода. А кнопки вызова нормально разомкнуты.

Dimensy
17.05.2023, 18:25
Автор. Если вы собирете по той схемк как придумали то вы хрен когда попадете в этаж.
Потому как у лифта есть датчик точной остановки. Это раз.
Второе. Как вы контролируете состояние как дверей на этаже так и дверей кабины.
Третье. Цепочка безопасности. Последоватеное соединение двери кабины-дверь 1-дверь2-дверь3. Не возможности пуска в любом направлении.
Четвертое. Контроль перегруза. Концевой выключатель который ловит перегруз. При открытых дверях не возможно закрыть двери и нет движения.
Пятое. Катушка электромагнитног тормоза где?
Шестое. Концевой выключатель ниже площадки 1этажа. И концевой выключатель выше площадки 3этажа.
Вот это примерно будет лифт.
В вашем варианте в случае ЧП вам тюрьма.
pS. Это я убрал контроль скорости.

Тюрьмы не будет, потому что это курсовая работа чисто на алгоритм. От реального лифта здесь только заголовок

Сергей0308
17.05.2023, 19:17
Насколько понимаю, это лицензируемый вид деятельности(лицензия выдаётся только юридическим лицам) и проекты проходят экспертизу безопасности, в смысле, его проект не может быть выполнен в принципе!

Dimensy
17.05.2023, 19:52
здравствуйте, помогите с курсачем пожалуйста
Лифтовая установка имеет две кнопки вызова кабины на каждом из 3 этажей. На каждом этаже установлены этажные датчики для определения местоположения кабины.
SB1 – кнопка вызова кабины на первом этаже;
SB3 – кнопка вызова кабины на втором этаже;
SB5 – кнопка вызова кабины на третьем этаже;
SB2 – кнопка «Первый этаж» внутри кабины;
SB4 – кнопка «Второй этаж» внутри кабины;
SB6 – кнопка «Третий этаж» внутри кабины;
SA1 – этажный переключатель 1-ого этажа;
SA2 – этажный переключатель 2-ого этажа;
SA3 – этажный переключатель 3-ого этажа;
КМ1 – контактор запуска двигателя «движение вверх»;
КМ2 – контактор запуска двигателя «движение вниз»;
HL1 – световая индикация при движении вверх;
HL2 – световая индикация при движении вниз;
При нахождении кабины лифта на первом этаже (SA1 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA2. При нажатии SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2. При нажатии кнопки SB5 или SB6, кабина движется вверх до срабатывания датчика SA3. При этом горит лампа HL1.
При нахождении кабины лифта на третьем этаже (SA3 замкнут). При нажатии кнопки SB3 или SB4, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA2. При нажатии кнопки SB1 или SB2, кабина движется вниз до срабатывания датчика SA1. При этом горит лампа HL2.
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЛЕГКУЮ СХЕМУ ЧТОБЫ РАБОТАЛА ПЖ

Ладно, разбирайтесь
67875

игорь68
17.05.2023, 22:18
Я боюсь за будущее.. В переди у нас много будет разных вариантов от пожара в стиле Красная Вишня до Саяно Шушенской ГЭС.