Просмотр полной версии : СПК107 + Vacon10 по RS-485
Доброго всем!
Кто нибудь соединял эти две железки вместе?
При подключении 485 к СПК в СПК что то происходит и он, СПК начинает терять связь с ПК...
Тему про соединение ПЛК с Vacon nx прочитал, А и В местами менял...
Если кто уже соединял эти железяки ответе...
Использую параметры в Vacon 10
S
P2.2 = 1
P2.3 = 7
P2.4 = 5
P2.7 = 10
СПК107 Firmware 5.231 BootLoader 5.231
Target CodeSys 3.5.5.0 Master
Target CodeSys 3.5.4.0 Slave
Спасибо...
lara197a
18.10.2017, 16:26
С СПК нет, а так работает.
у него 2 протокола. смотрите, что включено и проверяйте настройку параметров.
Lara197+Валенок - Господа я за Вас очень счастлив... Может расскажете как подключались, если, конечно, это не секрет...
lara197a
23.10.2017, 17:33
Если не разберетесь, то пишите в личку.
Я смогу ответить после среды.
У меня сейчас рабочий ноут разобран.
Сломал петли..:(
lara197a
23.10.2017, 20:38
нет, крышка и корпус- посередине петли.
это болезнь у маленьких ноутов, а я пользуюсь только 13".
Доброго!
Какой таргет используете, у меня не проходит соединение...
Из термита все читается на ура... Содесис выдает красный треугольник, ШИНА СОГЛАСОВАНА, резисторы не предлагать...
А и В действительно попутаны, и в документации и на самом приборе...
Всем Добра!
Добился! Спасибо, ОГРОМНОЕ Валенок!
Отчет: СПК107, Таргет Модбас слэйв 3.5.4.0, Таймаут соединения=2000, таймаут ответа = 2000
А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр 42109=083D=42110 - Напряжение шины постоянного тока.
Соединение все равно периодически теряется, но отлаживать буду уже на объекте...
Всем Добра!
Добился! Спасибо, ОГРОМНОЕ Валенок!
Отчет: СПК107, Таргет Модбас слэйв 3.5.4.0, Таймаут соединения=2000, таймаут ответа = 2000
А и Б наоборот, регистры - со смещением +1, т.е. 03 функция, регистр 42109=083D=42110 - Напряжение шины постоянного тока.
Соединение все равно периодически теряется, но отлаживать буду уже на объекте...
Доброго времени суток.
Вот как понять, как записать регистры.
Получается в OL для значений типа float можно сделать тот же "42110", но для булевских можно только 4 цифры писать(это про адрес регистра).
По какому адресу вы смогли состыковать Вакон, или где найти этот адрес?