PDA

Просмотр полной версии : Можно ли завести два и более модуля Овен-мастер?



Andy
17.11.2008, 20:18
Для удобства структурирования переменных В/В подумал: можно ли это сделать? На одном интерфейсе? Т.е., один Овен-мастер - это МВА, другой - МВУ, тогда при добавлении входов в ПЛК-Конфиг не поплывут адреса в Глобальных Переменных. Аналогично, для др. протоколов (модбас в частности).

Филоненко Владислав
18.11.2008, 09:43
Можно заводить до 12 мастеров ОВЕН.
Смысл в этом я вижу только для разделения во времени разных задач, например мастер для текущего опроса/управления, мастер для конфигурирования (всех приборов или по отдельности) и ещё, возможно, отдельный мастер - резерв на случай обрыва основной линии связи.
И включать их по очереди по необходимости.

Andy
18.11.2008, 20:16
Речь о чем: много переменных В/В, неудобно в конфигураторе их привязывать, переименовывать и т.д. Адреса же "плывут", если вставлять переменные по мере необходимости, можно только добавлять их в крнец списка. Если же завести одного мастера на аналоговые входы, одного на дискретные и т.д., то можно описывать переменные списком, в текстовом виде. Список править удобнее.

Филоненко Владислав
18.11.2008, 21:19
Можно и так. Только желательно сделать внешнее управление работой мастеров по принципу 200 мс - 1-й, 200 мс - второй и т.д.

Andy
22.11.2008, 12:54
Я поставил 1с, для некоторых (20шт) 500мс, плюс для выходов при изменении. А зачем внешнее управление? Управление очередью запросов несовершенное? Или чтоб не отнимали шину друг у друга? У меня скорость 115200, 20+24+60 переменных Float, плюс битовых входов 40шт. Вроде должно хватать. Каковы затраты времени на передачу одного параметра?

Kirill
24.11.2008, 11:04
Я поставил 1с, для некоторых (20шт) 500мс, плюс для выходов при изменении. А зачем внешнее управление? Управление очередью запросов несовершенное? Или чтоб не отнимали шину друг у друга? У меня скорость 115200, 20+24+60 переменных Float, плюс битовых входов 40шт. Вроде должно хватать. Каковы затраты времени на передачу одного параметра?

Без управления Мастера будут одновременно что-то слать в сеть. Когда это 2-3 переменные - возможно они не будут мешать. Когда 20-30 уже будут перебивать посылки друг друга.

Andy
24.11.2008, 14:11
Без управления Мастера будут одновременно что-то слать в сеть. Когда это 2-3 переменные - возможно они не будут мешать. Когда 20-30 уже будут перебивать посылки друг друга.

Т.е., семафора занятости канала нет... Жаль, но и на том спасибо.

Филоненко Владислав
24.11.2008, 16:19
Семафор - надо организовывать вовне, т.к. только Вы знаете особенности опрашиваемых приборов и сколько надо удерживать линию для гарантированного приёма ответа от каждого конкретного прибора