PDA

Просмотр полной версии : ТРМ32 и датчик в помещении



g0r0d0k
18.10.2017, 12:17
Здравствуйте! Итак, у нас имеется готовая котельная с одним промышленным котлом, трехходовым смесительным краном, датчиками Т отопления, Т обратки, Т наруж. возд.
Сейчас автоматики как таковой нет, планируем установить ТРМ32 на контур отопления (ГВС не интересует). Теперь возникают вопросы по алгоритму управления температурой. В ТРМ32 как я понимаю мы должны заложить отопительный график Тотопления в зависимости от Тнаруж. и по нему будет приоткрываться/призакрываться трехходовой клапан, тем самым поддерживая необходимую температуру теплоносителя. Клиент хочет, выставлять конкретную температуру, которую он хочет поддерживать в помещении. Соответственно возникает вопрос - как видоизменить эту систему, чтобы задавались не отопительные графики, а конкретная температура в помещении, и датчик нужно будет вешать в помещении соответственно? Ведь с отопительным графиком нельзя точно сказать, что например при теплоносителе 80 градусов и -25С за бортом, в помещении будут комфортные +20+25С. Это ведь подбирается экспериментально?
Как вообще правильно функционируют подобные системы?

IVM
18.10.2017, 12:43
Делай термостат помещения, ставь одноканальный ПИД регулятор (ТРМ32 тут не нужен). Сигнал обратной связи для регулятора бери с датчика в помещении. С настройкой ПИД регулятора придется повозиться.

g0r0d0k
18.10.2017, 13:30
А для чего тогда нужен ТРМ32, если здесь он не нужен? На практике как применяются эти графики отопительные, если в них нет четкой обратной связи с температурой помещения?

Вольд
18.10.2017, 15:10
А для чего тогда нужен ТРМ32, если здесь он не нужен? На практике как применяются эти графики отопительные, если в них нет четкой обратной связи с температурой помещения?

ТРМ32 регулирует температуру обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Есть буржуйские регуляторы, которые следят за температурой наружного воздуха и за температурой в помещении, но они весьма дороги.

Почитай РЭ на ТРМ32 и все поймешь.

Eugene.A
18.10.2017, 15:32
ТРМ32 регулирует температуру обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха
Вообще-то регулируется температура подачи, а по обратке:
"4.3.1 При регулировании температуры в контуре отопления прибор одновременно контро-
лирует и температуру обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль, обеспечивая защиту
системы от превышения ею заданного значения Тобр.max.
Если в процессе работы температура обратной воды по какой-либо причине превысит зна-
чение Тобр.max, вычисленное по графику, то прибор переводит систему в режим защиты от данно-
го превышения. При этом прибор прерывает регулирование температуры в контуре отопления
по уставке Туст.отоп и, для снижения завышенной Тобр, начинает закрывать КЗР."

xtc
20.10.2017, 08:58
Функция перехода на регулирование Тобр при достижении Тобр.max в ТРМ32, по моему, глупость полная, так как для регулироваия по обратке нужны совсем другие настройки регулятра. Регулятор при этом переходит в колебательный режим с периодическим полным открыванием и закрыванием клапана. Я эту функцию отключаю путем повышения температурного графика обратки. Чтобы соблюдался температурный режим обратки необходима правильная настройка гидравлики системы отопления, на что КИПовцы обычно не обращают внимание. Возможно повышение Тобр при устаноке индивидуальных регуляторов на батареях (что приводит к изменеию гидравлического режиа системы) , но это происходит, опяь же, при неправильной настройе графика Т подачи.