Просмотр полной версии : ПВТ100 - всё время 100%



za9c
18.10.2017, 10:12
Здравствуйте, установили датчики влажности ПВТ100 в камере сушки. К приборам НЕ ПОДКЛЮЧАЛИ -работаем только по modbus. Температуру отображает правильную -
(от 22-до 27 С), а вот влажность всегда показывает 100%. Эксперимента ради перенесли из соседней камеры немецкий датчик влажности, и установили рядом,он показывает температуру такую же, как и ПВТ, а влажность - 83%. Взяли ещё и механический измеритель влажности - рядом поставили - показал 81%.
Снимаем ПВТ - заносим в кабинет - начинает показывать 47%, столько же показывает в кабинете и немец! Подскажите - как добиться правильной работы датчика влажности?

za9c
20.10.2017, 12:02
Отписываюсь о результатах! Новый датчик(1 неделю постоял на объекте, всё время показывал 100% влажности, после юстировки - показывал последнее юстировочное значение и показания не менялись - температура показывала правильно) - разобрал - еле-еле выдрал плату - в корпус молотком её походу загоняют. С обратной стороны платы, сильный окисел, одна диповская перемычка сгнила(корпус герметично был закрыт - плата сухая при разборе). После мытья спиртом, пропайки и юстировке по немцу - всё заработало(разница в 1.5 % не считается). Покрасил плату лаком(у ОВЕНА наверно он кончился) и установил на объект! С 2-00 ночи по сей час полёт нормальный... В понедельник остальные ПВТ100 позаливаю лаком, и проведу юстировку по немецкому датчику.

Вольд
20.10.2017, 15:18
Это полный финиш. ;)

Petrovi4
25.10.2017, 10:14
М да, весь лак на ТРМы пустили...