Просмотр полной версии : ПР200. Не хватает релейного выхода, но есть свободный аналоговый 0-10V.



Wakoru
17.10.2017, 13:02
ПР200. Нужен девятый релейный выход на светодиодную сигнальную лампу. Есть свободный аналоговый выход 0-10В.
Можно ли для решения этой задачи использовать какой либо готовый элемент типа ТТР.
Как вариант нашел HD-1022.10U, но для сигнальной лампочки хотелось бы что-то покомпактнее.

Сергей0308
17.10.2017, 13:22
ПР200. Нужен девятый релейный выход на светодиодную сигнальную лампу. Есть свободный аналоговый выход 0-10В.
Можно ли для решения этой задачи использовать какой либо готовый элемент типа ТТР.
Как вариант нашел HD-1022.10U, но для сигнальной лампочки хотелось бы что-то покомпактнее.

Транзистор и лампу на 24 В!

Eugene.A
17.10.2017, 14:01
Транзистор и лампу на 24 В!
Причём MOSFET, например STP60NF06, 60В, 60А.

Ревака Юрий
17.10.2017, 14:53
Причём MOSFET, например STP60NF06, 60В, 60А.

"светодиодную сигнальную лампу" и 60A:) можно наверное и попроще.

Eugene.A
17.10.2017, 15:03
можно наверное и попроще.
А смысл, если он даже в Чип и Дип стоит 43 руб. в рознице? А на токи меньше 10 ампер они большей частью в SMD упаковке, что неудобно в монтаже, и зачастую дороже.

Ревака Юрий
17.10.2017, 16:03
А смысл, если он даже в Чип и Дип стоит 43 руб. в рознице? А на токи меньше 10 ампер они большей частью в SMD упаковке, что неудобно в монтаже, и зачастую дороже.

Если это единичное изделие, то наверное да, можно и навесным монтажом прицепить что будет под рукой, а так лучше конечно в виде SMD на переходной плате, там же и резисторы разместить.

sea
17.10.2017, 16:23
Используй светодиодную лампу на 24 В. Измерь ток через светодиодную матрицу (лампу). Обычно 20...30 мА. Подключай через токоограничительный резистор (общее сопротивление с лампой 2 кОм) к аналоговому выходу (питание от источника для задействованного аналогового выхода), будет гореть и при 5 мА. Если неудовлетворительно будет светить, тогда следуй советам выше.

Eugene.A
17.10.2017, 18:27
Тут еще один момент - если использовать транзистор в корпусе ТО220, то можно еще и порегулировать яркость, играя аналоговым выходом. Например, сделать плавное включение-выключение. SMD корпус имеет слишком маленькую рассеиваемую мощность для этого.

Wakoru
17.10.2017, 18:53
Большое Спасибо за советы!!!
:)
Правильно ли я понял, что можно использовать и готовые mosfet модули для arduino?
33718
33719

Василий Кашуба
18.10.2017, 00:08
Большое Спасибо за советы!!!
:)
Правильно ли я понял, что можно использовать и готовые mosfet модули для arduino?
33718
33719
Правильно понял, можно.

IVM
18.10.2017, 13:21
Тут еще один момент - если использовать транзистор в корпусе ТО220, то можно еще и порегулировать яркость, играя аналоговым выходом.

С каких это пор "голый" MOSFET транзистор стал линейным усилителем ? ;) Может схему приведете в подтверждение своих слов ?

Eugene.A
18.10.2017, 14:16
А зачем нужна линейность, если светодиод заведомо нелинейная нагрузка?
Но поиграться-то можно?

Wakoru
18.10.2017, 14:35
В нашем случае абсолютно примитивная задача - дискретная индикация состояния (да/нет)

starmos
18.10.2017, 15:02
Подойдет твердотельное реле, любое. Например:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3

Вольд
18.10.2017, 15:12
В нашем случае абсолютно примитивная задача - дискретная индикация состояния (да/нет)

Правильно говоришь. ;)

Вольд
18.10.2017, 15:13
Подойдет твердотельное реле, любое. Например:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3

Это будет как из пушки по воробьям. ;)

Eugene.A
18.10.2017, 15:18
Подойдет твердотельное реле, любое. Например:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3
Так не нравится же:


Как вариант нашел HD-1022.10U, но для сигнальной лампочки хотелось бы что-то покомпактнее.
Существуют и покомпактнее -
PRAB37S (KAQY212S), Реле (60В 350мА) SOP4Артикул: PRAB37S (KAQY212S)
110 руб
https://lib.chipdip.ru/271/DOC000271067.pdf

Wakoru
18.10.2017, 15:24
Подойдет твердотельное реле, любое. Например:
http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-MD-xx44ZD3

У него ток потребления цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА), для аналогового выхода ПР200 это многовато. Кроме того коммутирует только переменку. Если уж в эту сторону смотреть, то тогда HD-1022.10U.

starmos
18.10.2017, 15:29
Это будет как из пушки по воробьям. ;)

А так:
http://www.2150692.ru/tovary/rele/product/view/18/293

Wakoru
18.10.2017, 15:30
Так не нравится же:

Существуют и покомпактнее -
PRAB37S (KAQY212S), Реле (60В 350мА) SOP4Артикул: PRAB37S (KAQY212S)
110 руб
https://lib.chipdip.ru/271/DOC000271067.pdf

как то меня насторожил входной ток максимальный = 50 мА
33740

Eugene.A
18.10.2017, 15:34
А вы его не подавайте. Типовой-то 0,5 мА, а максимальный рабочий - 3 мА. Резистор вам в помощь.

Wakoru
18.10.2017, 15:49
А вы его не подавайте. Типовой-то 0,5 мА, а максимальный рабочий - 3 мА. Резистор вам в помощь.

ну да, ступил :)

Николаев Андрей
19.10.2017, 12:27
http://www.owen.ru/catalog/seriya_md_xx44zd3_odnofaznoe_malogabaritnoe_ttr_dl ya_kommutatcii_malomoshnoj_nagruzki/opisanie
Цена вопроса 300 рублей.
Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить? :)

Wakoru
19.10.2017, 12:37
http://www.owen.ru/catalog/seriya_md_xx44zd3_odnofaznoe_malogabaritnoe_ttr_dl ya_kommutatcii_malomoshnoj_nagruzki/opisanie
Цена вопроса 300 рублей.
Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить? :)

Колхозить не хотим, поэтому ищем готовое решение.
Вопросы следующие:
Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?

Pavel_
19.10.2017, 14:21
Вопросы следующие:
Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?
Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200 (http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf), исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

33755

33756

starmos
19.10.2017, 14:38
Колхозить не хотим, поэтому ищем готовое решение.
Вопросы следующие:
Потянет ли аналоговый вольтажный выход ПР200 управление MD-0544.ZD3 (Потребляемый ток в цепи управления ≤ 9 мА (±0,5 мА))?
Нужно ли ставить резистор в цепь управления? Если да, то какой номинал?

Сошлюсь на приведенную мной ссылку в 19 сообщении здесь. Там дополнительный резистор не нужен, при выдаче напряжения управления равного напряжению открытия ТТР - тока должно хватить. А вообще выходит что у ПР200 выходной аналоговый ток не более 5мА (10В при минимальной нагрузке 2кОм). Этого мало!

Wakoru
19.10.2017, 15:39
Думаю, схема подключения нагрузки к ВЭ типа У, в руководстве пользователя ПР200 (http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf), исчерпывающе отвечает на ваши вопросы.

33755

33756

Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА. В руководстве не указан максимально допустимый выходной ток, но есть указание на минимальное сопротивление нагрузки - 2кОм, из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА. Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет??? Если нет, то не сдохнет ли выход ПР200 при токе 6...35мА???

Eugene.A
19.10.2017, 16:38
http://www.owen.ru/catalog/seriya_md_xx44zd3_odnofaznoe_malogabaritnoe_ttr_dl ya_kommutatcii_malomoshnoj_nagruzki/opisanie
Цена вопроса 300 рублей.
Вы уверены, что будет проще и дешевле колхозить? :)
Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.

Pavel_
19.10.2017, 16:39
Мой вопрос на который я хочу получить ответ: не будет ли перегрузкой для ПР200 выходной ток 6...35мА.
ну вот, вы уже сами себе ответили

из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.



Откроется при 5мА MD-0544.ZD3 или нет???

Ну в тех. хар-ках к ттр все же указано:
При 32В и 900 Ом, ток потребления составит 35мА.
Соответственно при 10В и 900 Ом, ток потребления составит 11мА.
Что бы не перегрузить выход У, так как вы уже правильно сделали вывод

из этого я делаю вывод что максимальный ток на нагрузке должен быть не более 5 мА.
добавляем резистор 2 кОм и получаем: при 10В и 2900 Ом, ток потребления 3мА.
при этом, смотрим опять в хар-ки к ттр:
Порог включения 3 VDC
Порог отключения 1 VDC

Wakoru
19.10.2017, 18:33
Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.

Есть такой момент, но тут мы можем поставить лампочку на 220 в.

Сергей0308
19.10.2017, 23:32
Симистор непригоден для коммутации постоянного тока.

Это не наш случай, но справедливости ради - существуют и управляемые тиристоры!

Eugene.A
19.10.2017, 23:55
Это не наш случай, но справедливости ради - существуют и управляемые тиристоры!
Вот уж точно не наш:
"Сейчас тиристоры GTO ( Gate Turn Off)производят несколько крупных фирм Японии и Европы: "Toshiba", "Hitachi", "Mitsubishi", "ABB", "Eupec". Параметры приборов по напряжению UDRM : 2500 В, 4500 В, 6000 В; по току ITGQM (максимальный повторяющийся запираемый ток): 1000 А, 2000 А, 2500 А, 3000 А, 4000 А, 6000 А."

VaBo
20.10.2017, 07:38
Есть такой момент, но тут мы можем поставить лампочку на 220 в.

Почитайте про минимальный ток удержания тиристоров. Это если лампочка не накаливания.