Просмотр полной версии : ПЛК 150 - настройка унифицированных аналоговых входов



VigVam
17.10.2017, 12:00
Подскажите как обработать сигнал с унифицированного аналогового входа ПЛК 150 220 АМ под датчик термосопротивления ДТС 3225-50М (указанная на шильдике температура от -50 до 120). Наверняка какие то библиотеки или формулы есть, найти вот не могу. Также наверняка понадобится под токовые датчики, буду также благодарен на ссылку как под них приспосабливать.

Сергей Лысов
17.10.2017, 12:13
В руководстве по программированию есть информация про аналоговые входы: http://www.owen.ru/uploads/rp_plc100-plc150-plc154_25.pdf
Вас заинтересует страница 34 и 100.
Для подключения датчика 50М и унифицированных сигналов никакие библиотеки не нужны. Поддержка датчиков зашита в прошивке и таргете.
33706

VigVam
17.10.2017, 13:38
Вон оно как. Спасибо.