PDA

Просмотр полной версии : Помогите начинающему. Импорт проекта с СПК 105 для дальнейшего редактирования.



Михаил Челябтехгаз
13.10.2017, 14:02
Добрый день.
Прошу помочь в проблеме импорта с ПЛК105 прошивки, для дальнейшего её редактирования. ПЛК использовали для отслеживания массы ёмкости, Ёмкость заменили (другие характеристики), также заменили тензодатчики с др. характеристиками. Планируется отредактировать под действующие оборудование + добавить датчик... Помогите советом или возможно есть видео, как импортировать прошивку, для дальнейшего корректирования в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5

Евгений Кислов
13.10.2017, 14:26
Добрый день.

Речь, очевидно, идет о выгрузке пользовательского проекта, а не прошивки.
Это можно сделать, но только в том случае, если при загрузке проекта в СПК были загружены его исходники.
См. документ СПК. FAQ, п. 9.5:
http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_FAQ_v.1.3.pdf

Михаил Челябтехгаз
16.10.2017, 10:50
Евгений, подскажите, при смене-обновлении прошивки проект в приборе не удалится? Почему то не могу связаться с прибором, пишут что для связи прибора с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 необходимо обновить прошивку. Возможно ли с помощью каких то других программ определить наличие спк105? пытаюсь подключиться через 485

Евгений Кислов
16.10.2017, 11:38
Евгений, подскажите, при смене-обновлении прошивки проект в приборе не удалится? Почему то не могу связаться с прибором, пишут что для связи прибора с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 необходимо обновить прошивку. Возможно ли с помощью каких то других программ определить наличие спк105? пытаюсь подключиться через 485

Удалится.
Подключение к прибору из CODESYS - только по USB.

Михаил Челябтехгаз
07.11.2017, 13:04
Евгений, помогите ещё в таком вопросе, подключаю СПК к ПК через USB, ПК видит прибор а CODESYS нет, в программе все библиотеки установлены как по инструкции

Евгений Кислов
07.11.2017, 13:39
Евгений, помогите ещё в таком вопросе, подключаю СПК к ПК через USB, ПК видит прибор а CODESYS нет, в программе все библиотеки установлены как по инструкции

Т.е. пинг от ПК до СПК идет? В CODESYS выбран правильный таргет (для SPK1xx)? Что отображается на дисплее СПК?

Михаил Челябтехгаз
07.11.2017, 13:51
Пинг идёт, на дисплеи рабочая оболочка

Евгений Кислов
07.11.2017, 14:12
Пинг идёт, на дисплеи рабочая оболочка

Что вы называете "рабочей оболочкой"?

Михаил Челябтехгаз
07.11.2017, 14:24
Прибор находится в обычном рабочем состоянии, без показаний датчиков

Евгений Кислов
07.11.2017, 14:38
Прибор находится в обычном рабочем состоянии, без показаний датчиков

Т.е. отображается один экранов пользовательского проекта? Виртуальный адаптер на ПК настроен? (адрес 10.0.6.1, маска 255.255.0.0)
Какой таргет-файл выбираете в CODESYS?

Попробуйте при установке связи задать IP-адрес прибора в явном виде:

34010

Михаил Челябтехгаз
07.11.2017, 14:51
Да отображается экран пользовательского проекта. Всё как у вас прописано так и стоит, но связи нет... таргет-файл SPK1XX

Евгений Кислов
07.11.2017, 15:02
Да отображается экран пользовательского проекта. Всё как у вас прописано так и стоит, но связи нет... таргет-файл SPK1XX

Есть возможность предоставить удаленный доступ по TeamViewer?

Михаил Челябтехгаз
15.01.2018, 12:18
Евгений, добрый день. Прошу помочь ещё в одной проблеме. Загрузил исходный код с прибора. далее решил к нему подключиться через вкладку онлайн, данных в проекте никаких не увидел, после чего отключил прибор. при включении прибора основное меню не грузится, а появляется сообщение ОТСУТСТВУЕТ ЗАГРУЗОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. Помогите с проблемой, возможно как то восстановить прибор до изначального состояния

Евгений Кислов
15.01.2018, 12:21
Вероятно, вы не выполнили команду Создать загрузочное приложение в меню Онлайн - так что при перезагрузке проект не сохранился в памяти контроллера.

Михаил Челябтехгаз
15.01.2018, 12:26
Евгений, возможно вернуть как всё было? и почему в проекте нет никаких значений и визуализации?

Евгений Кислов
15.01.2018, 12:35
Евгений, возможно вернуть как всё было? и почему в проекте нет никаких значений и визуализации?

Сложно ответить на подобный вопрос, не понимая всей ситуации в целом.
Вы можете связаться со мной по skype и обеспечить удаленный доступ через TeamViewer?

Михаил Челябтехгаз
15.01.2018, 12:39
к Сожалению по скайпу пока беда, удалённый доступ без проблем, по телефону возможно обсудить?

Евгений Кислов
15.01.2018, 12:52
к Сожалению по скайпу пока беда, удалённый доступ без проблем, по телефону возможно обсудить?

Да, конечно. Напишите мне на e.kislov@owen.ru